请教大师,有一冷库配制为5匹全封闭谷轮压缩机,压缩机坏了,换了一样的2手压缩机,3号膨胀阀,过滤器的都换新的,加氟后压力为高压1.2,低压0.2库温-3度,整个阀体结霜至压缩机根部,库温不怎么下降,调整阀低压力0.1高压不到1.2了,库温还是不好,所以不敢搞了,请教大师这是为什么呢?什么原因呢,在此感谢。
 楼主| 发表于 2014-4-6 06:14:06 | 显示全部楼层
补充一下,环境温度为8度
发表于 2014-4-6 06:37:34 | 显示全部楼层
ZHAOPENJUN 发表于 2014-4-6 06:14
补充一下,环境温度为8度

库温-3度,假设制冷剂是R22,此时的蒸发温度约为-8度或以下,对应的压力约为0.38MPa绝对压力=0.28MPa表压力。而你的低压只有0.1MPa,此时正常的低压压力不得少于0.2MPa,明显的太低了,制冷量变小了,制冷温度所以下不去。
把膨胀阀的调节杆调至中间或接近中间位置上,如果低压不会高上去,说明系统中的制冷剂仍不足,必须补充至相应的低压压力,或检查供液是否存在部分堵塞?
环境温度为8度,假设为风冷式冷凝器,冷凝温度比环境温度高8~15度,即为16~23度,对应的压力约为0.813~0.99MPa绝对压力=0.713~0.89MPa表压力,此时正常的高压压力应该处0.8~0.9MPa表压。
发表于 2014-4-6 08:07:32 | 显示全部楼层
多半是堵,还有就是你要重新检查系统了.
发表于 2014-4-6 08:36:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 09:07:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 09:31:08 | 显示全部楼层
ZHAOPENJUN 发表于 2014-4-6 06:14
补充一下,环境温度为8度

你自己拿定主意!不要被某种误导越弄越复杂!越搞越糟!
发表于 2014-4-6 10:05:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 11:13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 19:49:24 | 显示全部楼层
内机是盘管的还是风冷的,估计是蒸发器换热效果不好引起的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:16 , Processed in 0.065246 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表