发表于 2015-5-28 09:23:46 | 显示全部楼层
在三相四线控制箱内可以混用220v和380V的接触器,如果只是三相线的就不能混用,对于交流接触器的线圈电压根据控制设备不一样,所用继电器线圈电压也不一样有的是36V,24V,220V,110V,380V
发表于 2015-5-28 22:08:30 | 显示全部楼层
能用220加零380加火
发表于 2015-5-29 16:30:56 | 显示全部楼层
380是380,220是220,要是能的话就不用分了。
发表于 2015-6-23 21:15:12 | 显示全部楼层
修电箱的时候 电工头疼 一不注意换错电压了
发表于 2015-6-25 10:52:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-7-5 19:43:46 | 显示全部楼层
可以混用,只有注意不同的线圈接不同的电压
发表于 2015-7-7 11:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
9楼30楼正确,。
发表于 2015-7-25 16:51:26 | 显示全部楼层
不能混用。都会损坏。
发表于 2015-7-27 11:37:53 | 显示全部楼层
王新烨 发表于 2014-4-2 22:03
不能混用,380的接220V不是不能吸就是吸力不够 造成触点过早打火烧坏; 如220的接380V很可能就会烧毁钱圈。

完全正解。
发表于 2015-7-30 17:32:57 | 显示全部楼层
不可以的,要是能用为什么还分220和380的呢,想想也不能用呀,