交流接触器220v与380v能够混用吗?

  [复制链接]
发表于 2014-4-2 21:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
交流接触器220v与380v能够混用吗?输入的线圈电压有没有硬性规定?求教,谢谢!
发表于 2014-4-2 21:54:45 | 显示全部楼层
大多数接触器线圈的电压是220V的,部分三相接触器也有用380V线圈的,两者不能混用。
发表于 2014-4-2 21:57:41 | 显示全部楼层
380V的可以用在220V上面,接一个调压器即可。只不过耗电量就得增加了。
发表于 2014-4-2 22:03:04 | 显示全部楼层
不能混用,380的接220V不是不能吸就是吸力不够 造成触点过早打火烧坏; 如220的接380V很可能就会烧毁钱圈。
发表于 2014-4-2 22:05:07 | 显示全部楼层
不能混用     
发表于 2014-4-2 22:20:00 | 显示全部楼层
不能混用,会影响使用效果和使用寿命。
发表于 2014-4-2 22:22:11 | 显示全部楼层
赞同王师傅,绝对是硬性规定啦!
发表于 2014-4-2 22:26:04 | 显示全部楼层
要是能混那还分什么220 380 的
发表于 2014-4-2 23:19:52 | 显示全部楼层
不同线圈电压的接触器不能互相替换,但可以混用,也就是说在一个控制柜里面既可以有380V的接触器也可以有220V的接触器,还可以有36V、24V接触器!
发表于 2014-4-3 05:58:21 | 显示全部楼层
在具有三相四线的配电箱(柜)中可以使用,220V的交流接触器线圈的一端接零线。