15kw电动机启动时,漏保就跳闸

[复制链接]
发表于 2014-4-1 19:44:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

大家好,



我是修家电的,但对三相电机启动电路不怎么精通,略知一二。
今为一 用户安装简易配电盘。15KW4极电机带动扎草机【全新配套的】,。 ,40A漏保,60A空开,磁力开关,木头箱子,电机引线10平方铜线 ,都是用户自备的。
我是这样安装的;3火1零进漏保,出3火线分为两路输出,

1路奔1台10KW粉碎电机【以前安装的,正在使用的】
第2路奔60A空开,磁力开关到15KW电机。
安装完成后,打开漏保,测试第1路10KW电机,运转正常。
在测试,第 2路15KW电机
电机与铡草机不安皮带时,按下启动按钮,电机运转正常。
再安上皮带【不铡草,空负荷】,按下启动按钮,电机运转约2秒,漏保就跳闸。
仔细 检查电路,怀疑是漏保小了,请大家指点指点。
发表于 2014-4-1 20:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
漏保用160的,最小也用个100的。
发表于 2014-4-1 20:08:33 | 显示全部楼层
开关小了啊。。。起动电流大啊
发表于 2014-4-1 20:17:49 | 显示全部楼层
是漏保小了,用63A 的就可以了,太大起不到保护作用的
发表于 2014-4-1 20:19:58 | 显示全部楼层
漏保小了,应60A以上。
发表于 2014-4-1 20:20:40 | 显示全部楼层
10KW额定电流20A ;15KW额定电流30A 两台共50A;还没说启动电流了;15KW电机规程规定不许直接启动;启动需增加星角开关来启动,重负荷直接启动电流会很大!不跳闸那才怪呢!!!!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
上拉电阻 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-4-1 20:44:31 | 显示全部楼层
共和国同龄人 发表于 2014-4-1 20:20
10KW额定电流20A ;15KW额定电流30A 两台共50A;还没说启动电流了;15KW电机规程规定不许直接启动;启动需增加 ...

谢谢楼主的支持。。。。
发表于 2014-4-1 21:00:51 | 显示全部楼层
换一个大一点的漏保就解决了63A都可以
发表于 2014-4-1 21:02:47 | 显示全部楼层
我可以直接告诉你,你把漏保换成100a的空开就行了、你是同行、其中的事你会想明白
发表于 2014-4-1 21:29:20 | 显示全部楼层
1362431345 发表于 2014-4-1 20:44
谢谢楼主的支持。。。。

不客气,我学和干,40年了,遇到太多故障了,也喜欢排查故障原因.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 00:49 , Processed in 0.062622 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表