电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: wangliwei

新手修冷库求助…

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-29 12:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-29 11:51
还要看结霜程度,至回气口正常库温0C一-5C,3公斤压力差不多!(具体参数不详)!结霜偏严重一点,试着放掉 ...

我是修空调,冰箱出身。接触冷库没多少!膨胀阀被安装在库内,膨胀阀后面也结有霜。
发表于 2014-3-29 12:41:58 | 显示全部楼层
蒸发器是风冷?
发表于 2014-3-29 12:42:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-29 12:45:25 | 显示全部楼层
蒸发器是风冷,充填冷媒可以看视窗满液与否?要不风机先停,加冷媒制回气管结霜就可以,其他不必管。
 楼主| 发表于 2014-3-29 13:35:28 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-29 12:45
蒸发器是风冷,充填冷媒可以看视窗满液与否?要不风机先停,加冷媒制回气管结霜就可以,其他不必管。

机器没有视窗,把内风机停了还是外风机,,还有风冷式的,内风机的风,是把冷凝器的冷气抽出来的还是吹出来的。
 楼主| 发表于 2014-3-29 13:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
wangliwei 发表于 2014-3-29 13:35
机器没有视窗,把内风机停了还是外风机,,还有风冷式的,内风机的风,是把冷凝器的冷气抽出来的还是吹出 ...

打错字了,蒸发器的冷气,是抽出来的还是吹出来的。
发表于 2014-3-29 14:08:03 | 显示全部楼层
wangliwei 发表于 2014-3-29 13:35
机器没有视窗,把内风机停了还是外风机,,还有风冷式的,内风机的风,是把冷凝器的冷气抽出来的还是吹出 ...

停内风机,不是外风机,内风机的风向不能改变,一般是风先经过翅片再由风机吹出。
发表于 2014-3-29 14:13:20 | 显示全部楼层
wangliwei 发表于 2014-3-29 13:37
打错字了,蒸发器的冷气,是抽出来的还是吹出来的。

内风机停机加冷媒至回气管结霜后,在把内风机接上运转。
发表于 2014-3-29 14:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
氟加多了?放掉一点底压在2公 斤左右就好
发表于 2014-3-29 16:03:15 | 显示全部楼层
加的过多了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:05 , Processed in 0.055154 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表