大家好,本人新手刚接触冷库没多少时间,昨天修一冷库,风冷式的。故障是高压压力表处断裂,导致制冷剂都跑没了,整好泄漏处后,抽真空加弗,开始膨胀阀后面结霜,弗少,后又继续加弗。可加了一会弗,回气管(粗管)也开始结霜,回气管结霜一直到压缩机上面。请教是否正常,还有库内温度可以制冷到零下6,7度。我该怎么办?
发表于 2014-3-29 09:10:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-29 09:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 09:10
什么数据都没有啊。
提供:散热片后背进风温度,高低压力,冷凝器出口液管温度,用手摸。想要的库内温度, ...

散热片温度不是很热,常温。。高压压力表坏了,低压压力0.3冷凝器出口温度用手摸,不是很热,又热度。比常温高一点,库内温度20度
发表于 2014-3-29 09:34:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-29 09:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
想问什么?压缩机结霜还是库温降不下?
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-29 09:38
想问什么?压缩机结霜还是库温降不下?

压缩机结霜
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 09:34
气温是多少,带温度计了吗,
低压压力0.3,是mp还是kg

没有带温度计…低压压力是~mpa
发表于 2014-3-29 11:08:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-29 11:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 11:08
还是带上高压表,测试一下压机的吸排气能力吧。

正常冷库应该是几个压力?回气管和压缩机结霜和压缩机吸排气有联系吗?
发表于 2014-3-29 11:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
wangliwei 发表于 2014-3-29 11:05
压缩机结霜

还要看结霜程度,至回气口正常库温0C一-5C,3公斤压力差不多!(具体参数不详)!结霜偏严重一点,试着放掉一点氟,3公斤压力,结霜不会很严重!不猜测维修你这套机组,不懂就叫外修……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:02 , Processed in 0.060614 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表