楼主: 初级电工007

怎么用按钮自锁

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:54:50 | 显示全部楼层
接触器是1801常闭的,按钮是普通的,就是一常闭一常开的,按钮没有自保持,加辅助触头或者用自保持按钮我当然知道,我修工厂启动柜电路的难道不懂这个?


求高手!!!
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:56:20 | 显示全部楼层
人家用常闭接触器和普通按钮就是能连续工作,我怎么想也画不出电路图……
发表于 2014-3-31 09:20:29 | 显示全部楼层
接是可以接的,就是电机有回路电,不安全。
发表于 2014-3-31 16:38:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 阿荣电器修理部 于 2014-3-31 16:59 编辑

  所需原件:
  1:交流接触器2个,型号为CJX2-1801,线圈电压380V。
  2:停止按钮2个。
  3:启动按钮两个。
  4:导线和接线端子。
  电源断路器为自行附加电器。
       控制原理:CJX2-1801交流接触器没有13、14常开辅助触头,无需额外添加触头组,可以用其中一组主触头实现自锁,
360截图20140331165029921.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
gf2133 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-11 18:50:54 | 显示全部楼层
自己查一下电工手册,上面有你需要的电路图。
发表于 2014-4-11 22:30:18 来自手机 | 显示全部楼层
接触器上有四个接线柱,你有没有看见NO的字样??那就是辅助触点!!
发表于 2014-4-15 19:34:09 | 显示全部楼层
你说的这个情况不好实现,如果接触器是CJX2-1810就好实现了,要想实现只有在那两个启动按钮的常闭触点上接自保了,用01做互锁了,但是这样不好用最好加F4-11,就是你做的那样。
发表于 2014-4-17 15:32:18 | 显示全部楼层
阿荣电器修理部 发表于 2014-3-31 16:38
  所需原件:
  1:交流接触器2个,型号为CJX2-1801,线圈电压380V。
  2:停止按钮2个。

你说得很对,接触器在没有常开触点的情况下。应该用主解点作联锁触点。能修理控制回路的电工这样跟他说了应该知道怎样接线了!
发表于 2014-4-17 20:21:06 | 显示全部楼层
利用接触器的主触点自锁。
发表于 2014-4-20 22:45:24 | 显示全部楼层
两个CJX2-1801的接触器,3个按钮其中2个是启动按钮有常开常闭,一个停止按钮只有常闭,没有辅助触头 每个接触器只有一个常闭     你是修工厂启动柜的难道不懂这个      可以实现不复杂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:54 , Processed in 0.060866 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表