楼主: 力博特

谷轮压缩机过热保护器内部结构

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-24 11:57:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 13:41:03 | 显示全部楼层
但看这个线路板看不出什么来啊,力博特老师能不能讲解下这个原件通断电以及故障时候的动作啊,新手看这种集成电路就跟看小学生看英文一样,好多都是靠猜
 楼主| 发表于 2014-3-24 14:46:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 15:19:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-24 14:46
你将控制盒通电和断电,测一下那两个端子是闭合还是断开。
通电状态下,这两个控制端子是闭合状态,它可 ...

哦  明白了。我没拆过这个东西,听非能为老师说过串进电路的那是常开就猜了这个动作过程,有了您的解答正好可以矫印想法,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:26:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-24 22:49:58 | 显示全部楼层
全封:内置释压阀,当高低压压差超过一定范围,释压高压触发保护器动作
      感温快动阀片,当排气温度过高,阀片打开触发电机保护器动作
半封:内置PTC热敏电阻,当温度超过一定数值的时候,动作外置电机保护器
机组配不配装电机保护器,取决于哪种类型的压缩机!当电机保护器动作,查明原因及时处理,短接是不可取的维修方式

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
乌海宇翔 + 3 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-3-24 23:58:29 | 显示全部楼层
力老师,图中0001这种控制合只要知道它正常报警时输入电阻阻值(热敏电阻),就很易区分是控制合问题还是热敏电阻的变化(用个可调固定电阻代替热敏电阻)的问题,在报警时快速测其阻值。但由于它岀现阻值漂移温度未达到报警值时它己到了,这就有点难度作岀判断,我可不可以按音乐迷老师修冰箱时测压缩机外壳温度与线圈温度相差约30度左右去判它,即用压机外壳接热藕电阻表测量其温度,再作比对是热敏电阻岀错还是压机本身发热引起报警。也可测量输入分压点在断开热敏电阻时电压值与正常电压值去比对,我说得对不对。那个三相的太精细难度大,看不懂,您来指点一下
 楼主| 发表于 2014-3-25 07:10:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-25 10:57:37 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-25 07:10
手摸正常机器的外壳,再摸常出现告警的压机外壳,温度相同,则压机没事,换控制器,无控制器就只能短接。 ...

有两台机比对也是个简单的方法,我看不懂的是三相风速控制器,好象是变频调速的
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:01:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 09:51 , Processed in 0.066534 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表