请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-26 21:46:53 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:42
外机是要移的,每天听力博士环说境温度低制冷不行,移机后能不能搞定我也没底了,车库环境温度10度左右, ...

你别听他鬼扯,不调整高压不要紧。
发表于 2014-3-26 21:49:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 21:41
到这里看,有我详细的数据分析,得出结论,原配设计合理。

分你个头啊,机组都没上传,你都知道怎么分析啦。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:53:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2014-3-26 22:04 编辑
lkk 发表于 2014-3-26 21:42
我是不清楚名义制冷量是怎么来的,看冷凝器外观应该不至于过大太多,不调整高压也无妨。


冷藏和冷冻的机组是一样的(压缩机不一样,用的21T)
发表于 2014-3-26 21:56:31 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:53
冷藏和冷冻的机组是一样的(压缩机不一样)

冷藏应该是中高温机,所以马力数会小一点,但设计的蒸发温度高,制冷量大,冷凝器也是有可能相同的。
发表于 2014-3-26 22:00:20 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:05
你看一下安装环境再考虑要不要买,我那天去看的环境温度是取掉天花板,打开车库门才有的,冷库附近还有一 ...

我是以你冷凝器的外观判断,应该不至于过大很多。所以不必调整。
发表于 2014-3-26 22:04:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 21:36
室外机风速问题,我玩了20多年了,底子薄,还得向您老学习。
能否再将膨胀阀不同压差下的参数给讲解一下

你的分析是以什么匹配来分析?你光看数据,然后自顾自的整来整去,你以为每个人都是专业的设计师啊,万一匹配得乱七八糟,你也跟着乱整啊,神啊,1P压缩机能安装100立方库啊,你整得出来吗?
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:05:47 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 22:00
我是以你冷凝器的外观判断,应该不至于过大很多。所以不必调整。

听你的 试试看
发表于 2014-3-26 22:06:34 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:53
冷藏和冷冻的机组是一样的(压缩机不一样,用的21T)

什么是21T?
发表于 2014-3-26 22:10:39 | 显示全部楼层

4P*3333*1.05/1.15/3.412=3567W,膨胀阀用TS2/TES2(4号芯)。这样就OK了。
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:12:39 | 显示全部楼层

看了下冷藏压缩机忘了拍照片了,记得是ML2021T
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:08 , Processed in 0.058619 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表