电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:30:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 20:47
原机组制冷量5350w,应该是箱温-20度时的制冷量,
新购压机在-10度时制冷量在6000w左右,差距不是一丁半点 ...

给点建议,怎样搞定这台冷库(只听以前没说过的)
发表于 2014-3-26 21:32:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 21:25
挪出去没关系,可以用吊扇调速器降低风速来解决,再根据压差和过冷度判断系统是否匹配。
秋冬季节,则需加 ...

不想再说你,你真的没经验。
发表于 2014-3-26 21:36:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 21:37:32 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:16
原压缩机的蓝顶都变颜色了,给个建议,现有材料和环境怎样搞定这台冷库(膨胀阀可以用原机的)?设定温度 ...

不外移是无解的,天花板的空间太窄了,空气无法循环是无解的,再加上烤箱,那不是天方夜谭嘛。
发表于 2014-3-26 21:39:37 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:12
现在冷冻库停了,门关上了,看冷藏库的高压压力达到14公斤,原机肯定不是环境温度低出现的故障。
我现在 ...

冷藏库压缩比低,排气温度较低,当然寿命长点。
发表于 2014-3-26 21:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 21:42:39 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:05
你看一下安装环境再考虑要不要买,我那天去看的环境温度是取掉天花板,打开车库门才有的,冷库附近还有一 ...

我是不清楚名义制冷量是怎么来的,看冷凝器外观应该不至于过大太多,不调整高压也无妨。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:42:47 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 21:37
不外移是无解的,天花板的空间太窄了,空气无法循环是无解的,再加上烤箱,那不是天方夜谭嘛。

外机是要移的,每天听力博士环说境温度低制冷不行,移机后能不能搞定我也没底了,车库环境温度10度左右,冬天还要冷一些。
发表于 2014-3-26 21:45:03 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 21:16
原压缩机的蓝顶都变颜色了,给个建议,现有材料和环境怎样搞定这台冷库(膨胀阀可以用原机的)?设定温度 ...

我是要你手上发过来的新的  不收二手货
发表于 2014-3-26 21:46:31 | 显示全部楼层
等洗完脸脚再来,不要走开!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:17 , Processed in 0.055947 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表