电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-26 19:25:43 | 显示全部楼层
你这个问题最主要还是散热不佳,膨胀阀选对型号,外移之后应该就没问题了。匹配差点不要紧。
发表于 2014-3-26 19:32:01 | 显示全部楼层
你这个情况跟2年前我在一家百货公司的类似,冷凝器无处放,不能挂在百货公司外头,只好放在天花板上方,还好上方空间能站个人,又有空调,耗电是百货公司的事。
发表于 2014-3-26 19:57:21 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 18:03
原机5P机组,4P压缩机(只是听上一个维修工说的),我让他们发5P压缩机和R404膨胀阀,今天就回来这个压缩 ...

我准备回收你手上的丹佛斯压缩机,开个价
发表于 2014-3-26 20:40:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:40:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 19:13
搞错了,是4P,内地算4P,我这里算3P,加R-22当低温库不合适。

刚去看了,和原机压缩机一样,膨胀阀确实发错了。
发表于 2014-3-26 20:47:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:05:05 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-26 19:57
我准备回收你手上的丹佛斯压缩机,开个价

你看一下安装环境再考虑要不要买,我那天去看的环境温度是取掉天花板,打开车库门才有的,冷库附近还有一个烤炉(才有的油烟),原机的环境温度每天都是夏天
IMG_0246.JPG
IMG_0248.JPG
IMG_0252.JPG
IMG_0254.JPG
IMG_0255.JPG
IMG_0257.JPG
IMG_0258.JPG
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:12:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 20:47
原机组制冷量5350w,应该是箱温-20度时的制冷量,
新购压机在-10度时制冷量在6000w左右,差距不是一丁半点 ...

现在冷冻库停了,门关上了,看冷藏库的高压压力达到14公斤,原机肯定不是环境温度低出现的故障。
我现在是进退两难,外机原地不动肯定不行,现在的温度都有这么高,夏天可想而知,油烟又大。
要移到的地方环境温度就比较低,一年四季只有冬天和春天。再没有合适位置。
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:16:37 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-26 19:57
我准备回收你手上的丹佛斯压缩机,开个价

原压缩机的蓝顶都变颜色了,给个建议,现有材料和环境怎样搞定这台冷库(膨胀阀可以用原机的)?设定温度—16度。
发表于 2014-3-26 21:25:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 19:11 , Processed in 0.059611 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表