请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-26 16:49:04 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 13:02
压缩机回来了,膨胀阀没写404a是怎么回事?压缩机可以加多种制冷剂?帮忙看看。

3P中温机。
发表于 2014-3-26 17:02:39 | 显示全部楼层
3P低温系统用DD-30太大了,应该用DD-15(制冷量2.8KW)。
发表于 2014-3-26 17:07:35 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-23 21:43
膨胀阀问题可以导致压缩机保护不?

你这个问题有可能是(非不能而不为)说的,因为散热不佳,怕高压过高,冷媒充填量故意不足,冷凝器的散热量是多少?(KW),
发表于 2014-3-26 17:10:56 | 显示全部楼层
冷凝机组的名义制冷量是什么条件下的?膨胀阀弄错了,有可能是搞砸的原因。
发表于 2014-3-26 17:17:32 | 显示全部楼层
原本压缩机是几P的?怎么名义制冷量会标示5350W?名义工况还标示是低温的。不只3P啊。
 楼主| 发表于 2014-3-26 18:03:38 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 17:17
原本压缩机是几P的?怎么名义制冷量会标示5350W?名义工况还标示是低温的。不只3P啊。

原机5P机组,4P压缩机(只是听上一个维修工说的),我让他们发5P压缩机和R404膨胀阀,今天就回来这个压缩机和膨胀阀。地方太小,还没拆开看。现在的环境温度还是很高的,要把外机移到旁边的车库里面,环境温度比较低。
这个压缩机可以用不?可不可以加22?
发表于 2014-3-26 18:38:05 | 显示全部楼层
内平衡.jpg 外平衡.jpg
压缩机是4匹中温,膨胀阀要换的,配N系列的阀芯

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
乌海宇翔 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-3-26 18:58:10 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 13:02
压缩机回来了,膨胀阀没写404a是怎么回事?压缩机可以加多种制冷剂?帮忙看看。

压缩机用的是醚类油(合成油)  上面不是有标注吗,R22/R404A/R134a/R507,都可以的哈!
就是不知道设计的库温是多少度???
发表于 2014-3-26 19:13:08 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-26 18:03
原机5P机组,4P压缩机(只是听上一个维修工说的),我让他们发5P压缩机和R404膨胀阀,今天就回来这个压缩 ...

搞错了,是4P,内地算4P,我这里算3P,加R-22当低温库不合适。
发表于 2014-3-26 19:23:40 | 显示全部楼层
4P蒸发器应该用DD-22(制冷量3.7KW)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:29 , Processed in 0.059781 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表