请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:19:02 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-5 21:05
系统配置是否合理,这不是说能制冷,能停机就算完美修复。
原来的压机为何坏了两台,你说为何?,
后换 ...

https://www.dzdu.com/thread-366956-1-1.html
今天盘的冰柜,过来拍砖。
发表于 2014-4-5 21:21:50 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 20:58
我让你来看你也不来,相片文字你全都不相信,你要什么证据啊?

原来看多扯,冷凝器在天花板里,他还要你再遮报纸,他要你遮报纸不正是依他的参数判断作的决定吗?现在还在硬坳。
发表于 2014-4-5 21:23:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-5 21:05
系统配置是否合理,这不是说能制冷,能停机就算完美修复。
原来的压机为何坏了两台,你说为何?,
后换 ...

你一开始要他遮报纸,不是依据你的参数做的决定吗?结果如何?还要再害人吗?
 楼主| 发表于 2014-4-5 21:26:41 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-5 21:05
系统配置是否合理,这不是说能制冷,能停机就算完美修复。
原来的压机为何坏了两台,你说为何?,
后换 ...

不服咱们就接着来,想要实例一抓一箩筐,你如是天,我偏要逆天而行!

这台肯定不会再给你测试数据了,用户怎么想?每天要维修的东西排队,哪有你老那么清闲?

来日方长!斜不胜正!

评分

参与人数 1威望 +5 幽默 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 5 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-4-5 21:30:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-5 20:35
他那招(二刀流),把蒸发器分成两路,在杂志社论坛指导一位师傅搞到半夜(凌晨1~2点),最后丢下一句(听天由 ...

还是用老牌“青铜器”好!震撼论坛!!!
发表于 2014-4-6 13:49:31 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 20:34
盘完冰柜特意去看了一下冷库,去看时已经停机,按你用力薄特的理论分析压缩机早过热保护了,事实却完全不 ...

再过两三个月气温升高就会偷停机保护,两年前我会认为你修得很帅!现在你骗不了我,你去骗别人吧
昨天我拜了太公显显灵,太公说,阀芯4号没错(土八路自创招式 名义制冷量6000/1.6=3750w(-25c) ,又因 压机-25c=4605  4605/1.23=3744w(从你2 百多层楼 图片过冷度22k:高压15kg,小管=气温、修正实际制冷量) 。也就是说阀、压机、蒸发器选对了,但还不合格就只有外机冷凝器过大了,为什么过大,首先从一开始63楼你所说我可立马判它过大(冷藏大于冷冻换热量),不过通过改头换面也会合适,比方换个小鸿运扇叶子。回过头来看换正确了阀试机过冷度达23k这么高应判是换热量大或阀开启小、堵、引起。你以为按力老师给的高压达15kg就可正常了,你想错了,力老师还有个副带条件是要满足过冷度在4k左右,你还没用上。
你吃牛肉就把那些牛骨仔免费给我,反正你是掉它,我用它做本地招牌莱“牛骨仔萝卜煲”,打开煲盖香九里,牛毛也一齐运来,我一把火把它烧了当肥料给花生施,省下尿素、复合磷肥钱
发表于 2014-4-6 15:04:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-6 15:15:44 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 20:34
盘完冰柜特意去看了一下冷库,去看时已经停机,按你用力薄特的理论分析压缩机早过热保护了,事实却完全不 ...

从你图4#测试结果此机实际制冷量是3744w,而压机-25c时4605w,没有达到压机的制冷量最大化,难怪运行时间长。但是太公再度显灵,真是天灵灵地灵灵,再叩三拜!要真正达到制冷量最大化,制冷量还得象1楼铭牌那么大5千多。4605*0.96*1.22=5393w ( 中高温机修正与CA转换串烧),  5393*1.6=8629w,6#=9.1kw,用6#可达最大化,即可达到铭牌值5350w。你会问1.6从哪里来,因我没有该阀各蒸发温度压差的制冷量表,只有哪该死的名义制冷量值,我以丹佛丝TGES2阀+5=7.4KW  -25=4.6KW,10bar时推算约等于1.6。
发表于 2014-4-6 15:37:13 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 20:34
盘完冰柜特意去看了一下冷库,去看时已经停机,按你用力薄特的理论分析压缩机早过热保护了,事实却完全不 ...

分析可得到你这机压机与蒸发器DD-6.0/30(6000W),再配R404A、6#丹佛丝膨胀阀,才最合适。冷凝器没有看到冷凝面积与换热量,我就不多说,照理换热量=5393+3600=9KW,只要这冷凝器换热量是9KW,这机四大件配置应可以胜任你库所需
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:41:50 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-4-6 13:49
再过两三个月气温升高就会偷停机保护,两年前我会认为你修得很帅!现在你骗不了我,你去骗别人吧
昨天 ...

我可没有故意把高压压力搞到15KG,已经说过了,膨胀阀一直没调,只是把回气管和压缩机温度修到我想要的结果,不要搞迷信拜太公了,玩虚的没用,来点实例。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:48 , Processed in 0.061939 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表