 楼主| 发表于 2014-4-4 12:00:25 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-4 08:37
库温—11度时高压高压15公斤,低压1.25公斤。
试到—11度时有事回来了,看库也在降温,试机近2小时从13度 ...

R404A比22压力高多了,记得以前修过的一个醒发箱,环境温度30来度,箱内温度—10度,高压17---19公斤,
怎么能和22比较?
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:05:36 | 显示全部楼层
大师到来车接车送,茶水饭菜招待。
错多对少着暂不提供,经济实力有限,自来水可以有(看清楚了不是黄河水,自来水也是钱买的)
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:13:00 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-4-3 23:42
我觉得你这库还没正常制冷,还是匹配出了问题。13度气温我修冰箱箱温2小时冷冻室空箱都可降到-25c,而这 ...

首先谢谢你的提议!
我也给你个建议,“买牛肉不买牛毛,吃牛肉不吃牛骨头”是谁说的不记得了,不是我原创的。
机房空调跟着利博特学没问题,不要学他用机房空调的理论搞冷库。
发表于 2014-4-4 13:21:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-4 13:21
在冷凝温度30度时。R22高压11kg表压,404a高压13kg表压。

蒸发温度-23度,R22低压1.2kg表压,404a低 ...

又否定了你一条理论,8mm管不能超过20米使用,今天用了33米,1降到-7度
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
就是上次让1kk师傅计算管长的那台6冰柜,没想到今天又让修了
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
手机上网就是别扭,回去电脑发帖。
发表于 2014-4-5 18:33:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-5 19:41:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 青銅氣 于 2014-4-5 19:45 编辑
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 16:10
就是上次让1kk师傅计算管长的那台6冰柜,没想到今天又让修了


你倒楣碰到个二愣子,有理说不清。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-4-5 19:44:55 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-5 16:02
又否定了你一条理论,8mm管不能超过20米使用,今天用了33米,1降到-7度

你别浪费精力在这种不可理喻的人的身上,即使你花机票钱,用8人抬的花轿给他抬过来,让他亲眼所见,他还是跟你硬坳。

评分

参与人数 1威望 +5 幽默 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:44 , Processed in 0.061238 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表