发表于 2014-4-1 14:41:32 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-1 08:39
环境温度13度,库温-11度时高压高压15公斤,低压1.25公斤

等库温稳定了,再测试高低压力,供液细管 ...


你再继续瞎掰啊,一开始要楼主遮冷凝器,后来又说不用换阀,要不是我帮楼主算出是匹配的问题,你有办法解决吗?现在制冷正常了,你还有什么歪理可说?人要知所进退,不要死不认错了,在制冷界你还只不过是幼儿园的程度。
发表于 2014-4-1 14:54:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 13:35
现在试了一下,库0度时 高压13公斤 低压1公斤 环境温度12度
膨胀阀应该是通用的,只是由于单位流量制冷量 ...

我去看时,高压10公斤,低压1.5公斤,库温0度,环境温度10-20度(没测量,只去拍了照片),制冷剂R404A

遮挡散热片,高压至14kg,液管温度28度左右,再看结果。


膨胀阀应该是通用的,只是由于单位流量制冷量不同,404a小于R22,所以数据显示制冷量不一样,只需将阀芯换成4号即



遮报纸不用换阀这是你的建议,要是楼主听你建议,我看是请鬼开药方。


发表于 2014-4-1 14:58:29 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-31 22:47
上次是抽空操作的,这次是收氟 换膨胀阀,按空调安装操作,换完膨胀阀放氟吹管路,22制冷剂都是这样做的 ...


用R-404a排空影响性不大,就只排了几克的冷媒,对整体起不到决定性的因素,我这里也是加冷媒前,直接由加气管排空,一丁点不要紧的。
发表于 2014-4-1 17:24:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 07:07
清洗一下膨胀阀滤网杂质即可。不用更换,外机挪出来再说吧。地下室温度偏低,散热量需控制一下。
阀芯 ...

清洗一下膨胀阀滤网杂质即可。不用更换,外机挪出来再说吧。地下室温度偏低,散热量需控制一下。
阀芯是一样的,就是感温包内液体物质配比与R22不同



丢脸啊。
发表于 2014-4-1 17:28:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-4-1 17:34 编辑
力博特 发表于 2014-3-28 14:20
用在中温机上,原厂就用R22的3号芯,说明人家肯定是测试过了。
如果用404A膨胀阀,就应用4号芯。
只是一 ...


加了2公斤404试了下压缩机,这个库应该加多少r404a,可以收液,发了上个贴时降-1度,吃过饭回来升到1度,高压12.5公斤,低压1.5公斤,压缩机特烫,停机等膨胀阀,现在移冷藏。


不是用TX2(R-22)就可以吗?不是(只是一个阀芯的更换,用不着大惊小怪的)吗?
发表于 2014-4-1 17:30:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 19:32
用亚 热 带气温的维修经验去指导亚 温带的冷库维修,可以增加记忆。继续努力。

你是彻彻底底的误导,长败将军的封号,一辈子跟着你。
发表于 2014-4-1 23:34:56 | 显示全部楼层
不要争啦,听多了有点心烦
按图片这机应还没正常,过冷度(35-17=18)、过热度(5-(-24)=29)高,温差大(-11-(-24)=13,照以往应排气温度高,压机烫才对,但它并不烫,排气温度70c,外壳在65度左右。外机换热量、阀应还是有点大,阀都失去控制了(液管温度太低17c)。心烦了本想不说,但还是说就写这么多
360截图-25440171.jpg
发表于 2014-4-3 21:02:56 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-4-1 23:34
不要争啦,听多了有点心烦
按图片这机应还没正常,过冷度(35-17=18)、过热度(5-(-24)=29)高,温差大(- ...

你是在画什么东西?谁给你的数据?
 楼主| 发表于 2014-4-3 21:21:17 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-4-1 08:39
环境温度13度,库温—11度时高压高压15公斤,低压1.25公斤

等库温稳定了,再测试高低压力,供液细管 ...

这个冷库的压力否定了你的一些理论,一会儿怀疑加液过多,一会又说冷凝器器风机控制了。
清明节你也该放假了吧?来乌海旅游一下?到现场看看,冷空气来了,比我试机那天气温还要低一些,看你怀疑的对不,如果对我给你报销飞机票,不对你也不吃亏,就当旅游了。

内蒙 乌海欢迎你!

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
非不能而不为 + 3 我也来,报销火车票就行!

查看全部评分

发表于 2014-4-3 21:26:38 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-4-3 21:21
这个冷库的压力否定了你的一些理论,一会儿怀疑加液过多,一会又说冷凝器器风机控制了。
清明节你也该放 ...

有得吃又有得拿,有这等好事。好山好水好无聊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:42 , Processed in 0.063911 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表