发表于 2014-3-29 17:45:46 | 显示全部楼层
荣昌制冷师父怎么不传授点经验呢?不能只说乱弹琴,这才是专业。技术差的很多,可以虚心学习呀。都是专业人才在这里搞科研吗?有得罪的地方请谅解。
发表于 2014-3-29 18:55:48 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-29 12:56
青老师,我知您又在考我啦,这柜子错误不是感温包与均压管前后的错,是感温包不能装在竖直管和U型弯里的 ...

精神状态不稳定的人,我不再回应。
发表于 2014-3-29 19:35:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 11:46
你请二位老师讲解一下;过冷度,膨胀阀的压差,能效系数,冷风机与散热风机进出风温差,在设计与实际应 ...

过冷度:你的界定就是3-5K,气温低不能低于30C冷凝温度,保证液管温度28C,气温涨点,阀前液管温度也涨点,(20匹水冷冷水机组的帖子)这是高压和过冷度出了问题。就是高压偏低,氟量偏多,过冷度大,过热度小引起的。
减少散热量,高压升至15-16kg左右,液管温度38度以上,如果压机结露,就放掉部分氟。
过热度7-10度,回气应在15度以上,如果环境湿度大,只能包保温套。
这就是你回答的问题,管它高压20公斤,液管温度跟着涨!水冷式冷水机组......
膨胀阀的压差:前段时间单独就丹佛斯系列作了一个分析,有那份参数表,你就认定设计下来和实际运行当中,压差低于10高于12,你这机组旧有问题!
能效系数:你就看网上的高温中温低温的压缩比数值,一旦偏离,就确定机组有问题,靠压缩比再去确证高压低压压力,然后发表言论一番!(R404A系统测试能效比,是在冷凝温度-进水30C,出水35C,吸气压力480KPa,吸气温度18C,平衡温度21C,这样的标准条件下持续稳定10分钟跑出来的,你知道这些参数每变化0.1,能效比会怎样?)
冷风机与散热风机进出风温差:你认定的内7K  10K,外8-12K;你知道怎么选型吗?
在设计与实际应用中是如何界定的:在这个论坛中,估计就隐居的设计高手才能弄明白,两器设计是高精尖人才!
其它的帖子内容不去追溯!你那几百台机房空调,看你天天坐办公室,亲自上阵的时候寥寥无几!你那么强的理论与实际,手下的兵都T M猪头听不进,学不好?说纸上谈兵,兵书也还没有研究透彻过!不理吧!-你们连还手之力都没有,只知道言语偏激方式,说重了伤人,理论书籍上的任何一个知识点,一句话都没有错,错的就是拿某个点某句话去理解,然后再错误传授出去。哎!哪个工作量不大,实在人解决实在问题,即使有不足,论坛中还是有高手互补!说和谐点,大家都在论坛混,搞得不愉快就真的不愉快了!在论坛中这么多求知的人,遇到知识和实践的难点,作为师傅级别的,就没有必要摆架子,摆阅历,摆资深,从事几十几十年那是后话,底子不好再过几十年还是那个样!疑难技术面前,都是徒弟,老革命遇到新问题的时候多去了!
吐嘲lkk一下!技术好,好的东西想分享还得看人,分享就自己多悟吧!荣版退居二线,知识点通俗易懂,我佩服!
本人不属于拉帮结派的人,看得惯就看,看不惯就别看

评分

参与人数 1威望 +5 幽默 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 5 分析得不错!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-3-29 21:06:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 12:56
北方的地下室目前都在10度左右,我这里有上百台外风机在车库里,如果风机高速旋转,机器必定会高低压过 ...

这个冷库一个加多少制冷剂? 给个数。
发表于 2014-3-30 06:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-3-30 08:09 编辑
lcl雷子 发表于 2014-3-29 17:45
荣昌制冷师父怎么不传授点经验呢?不能只说乱弹琴,这才是专业。技术差的很多,可以虚心学习呀。都是专业人 ...


有冷库的问题一律用报纸遮挡解决;风冷冷凝器一定要加装控制器;不管气温及系统负荷多少,高低压压力一定要保证在多少多少;整天液管温度要多少多少......。不是乱弹琴是什么?把专用盛饭的碗用去盛泥巴,把领袖的帽子戴在工地打工者的头上,把专业技术胡乱套用,那还能叫“专业”吗?我如果不懂就不乱插话,更不自作聪明自以为是,也不在有人指导下一意孤行。
还隔三差四地去“投诉举报”,以为自己受“冤”了,反而更加暴露了他的无能和无知!暴露了“麻烦制造者”的真相面目!事实证明没有“纠缠”更清爽!少了“麻烦”更和谐!
发表于 2014-3-30 07:43:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-30 08:02:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-30 08:17:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-30 08:45:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-30 13:10:08 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-30 07:43
逐条拿出疑问,我会逐条解释。
    你将不同蒸发温度的机组参数罗列在一起,用同一参数对照表来质 ...

开贴!还是那句话,板块帖子那么多,你又解释了什么?
没有时间跟你去纠缠!lkk也是长时间坐办公室的,所以他有时间!我天天跑现场,工作项目杂,晚上很多时候都加班(自己回来加班!)老板的钱那么好拿呀!我一为当老板的都可以被忽悠,想错了!少说话多做事!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:07 , Processed in 0.063585 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表