请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-29 10:54:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 10:51
想说的是,气温过低,外风机不受控制,加氟过多,阀前液管温度远低于30度,过冷度太大,会造成压机液压缩 ...

那个是冷藏库,只是移外机,没加制冷剂,回气管没结霜,很凉。等膨胀阀到了在看冷冻库结果。
发表于 2014-3-29 10:59:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-29 11:08:11 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-28 22:27
高压12公斤,低压2.1公斤,库温5度,环境温度12度

冷藏库还是用R-404a的吗?还是R-22的?
发表于 2014-3-29 11:11:40 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-3-29 00:05
抬头望星空,发现新大陆,睡觉去

这柜子是在台湾组装的,感温包位置没错,并没有在外均压管的后面。
发表于 2014-3-29 11:12:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 08:13
高压12公斤,低压2.1公斤,库温5度,环境温度12度
冷凝温度27度,蒸发温度-18度,压差10kg,还算标准 ...

真的有毛病,也不晓得你在傻笑什么?
发表于 2014-3-29 11:15:35 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-28 22:24
下午回来去修了台 黄单奇 说的那种冰柜(漏电跳闸,化霜管接头漏电)
R404A制冷剂,蒸发器3路供液,蒸发 ...


台湾组装的规矩,一定带有低压工艺管,有插销可以直接量测低压,不封口。这机组毛病出在冷凝器过大,冷凝器我这里说法是2P的,散热量约3500kcal/h。
发表于 2014-3-29 11:17:46 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-29 10:54
那个是冷藏库,只是移外机,没加制冷剂,回气管没结霜,很凉。等膨胀阀到了在看冷冻库结果。

如果冷藏库一样是R-404a,这样的低温环境,高低压数据可以了,别听他的。
发表于 2014-3-29 11:21:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 10:51
想说的是,气温过低,外风机不受控制,加氟过多,阀前液管温度远低于30度,过冷度太大,会造成压机 ...

新麦的冷冻库,你问问乌海宇翔有无高压控制器?100%没有,为何冷凝器过大无控制器怎么制冷不会出问题?
发表于 2014-3-29 11:24:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-29 10:51
想说的是,气温过低,外风机不受控制,加氟过多,阀前液管温度远低于30度,过冷度太大,会造成压机 ...

自爽也爽够了吧,也留点给你LP。
发表于 2014-3-29 11:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:09 , Processed in 0.056037 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表