楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
发表于 2014-3-28 08:49:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 07:07
清洗一下膨胀阀滤网杂质即可。不用更换,外机挪出来再说吧。地下室温度偏低,散热量需控制一下。
阀芯 ...

你这不是要人家去跳楼吗?
发表于 2014-3-28 08:51:56 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-27 22:31
刚回来,原机用的是03#阀芯,我把发过来的04#阀芯换上了,膨胀阀没换,原机压缩机确实坏了(基本没有油了 ...

这颗压缩机是涡旋低压同体,回油问题要小心啊,不比日立高压同体。
发表于 2014-3-28 09:03:32 | 显示全部楼层
以前我老总一个国 防 部的标案,用的是古轮涡旋,也是低压同体(低压管与腔体相通),机组外移(室内是卖场有空调,不得不外移),很多涡盘受损。
 楼主| 发表于 2014-3-28 10:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-28 08:23
TX2用4号芯,制冷量是7.9KW,比TS2用4号芯,制冷量3.96KW,整整多出一倍啊,望你三思。

垃圾库 看是原机膨胀阀,就型号x和s的区别,还以为是r404膨胀阀。要加404,原来也是404
发表于 2014-3-28 10:34:03 来自手机 | 显示全部楼层
用R22,你的设计温度就达不到,必须换压缩机
发表于 2014-3-28 10:42:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 11:02:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2014-3-28 12:49:27 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-28 10:07
垃圾库 看是原机膨胀阀,就型号x和s的区别,还以为是r404膨胀阀。要加404,原来也是404

不急的话,还是换回TS2吧,厂家也真是奇怪了,怎么会给TX2?还是那位有才师傅自个配的,一般冷凝机组是不带膨胀阀的(我这里是如此)。
发表于 2014-3-28 12:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-28 12:49
不急的话,还是换回TS2吧,厂家也真是奇怪了,怎么会给TX2?还是那位有才师傅自个配的,一般冷凝机组是不 ...

应该是厂家配的,发新膨胀阀过来,乌海问了厂家,厂家说一样使用!
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-28 12:49
不急的话,还是换回TS2吧,厂家也真是奇怪了,怎么会给TX2?还是那位有才师傅自个配的,一般冷凝机组是不 ...

膨胀阀昨天已经发了 现在试了一下,库0度时 高压13公斤 低压1公斤 环境温度12度 膨胀阀不调了  等下一个膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:41 , Processed in 0.055930 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表