楼主: 乌海宇翔

请师傅们看一下这个冷库设计是否合理?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:33:22 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-27 08:43
不知原机4p是否为中温机,如果是,则选型错误,而安装位置又造成夏季冷凝温度高,压机损坏。
后换3p中温压 ...

两个压缩机是一样的,今天拆机看了,冷凝器非常小,外壳大。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:36:10 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 22:00
我是以你冷凝器的外观判断,应该不至于过大很多。所以不必调整。

你看的很对,冷凝器非常小,根本不像5P机,单冷凝器。
 楼主| 发表于 2014-3-27 22:45:47 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-26 22:10
4P*3333*1.05/1.15/3.412=3567W,膨胀阀用TS2/TES2(4号芯)。这样就OK了。

原机用的是TX2是R404A用的膨胀阀不?发货的说22和404阀芯是一样的,我把发过来的4#阀芯换到原机膨胀阀上有问题没?膨胀阀滤网里面有很多杂质。
发表于 2014-3-28 07:07:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 07:09:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-28 07:22:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 07:07
清洗一下膨胀阀滤网杂质即可。不用更换,外机挪出来再说吧。地下室温度偏低,散热量需控制一下。
阀芯 ...

现在的环境温度是3#芯好用?还是4#芯好用?
发表于 2014-3-28 07:25:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 07:32:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-28 08:08:44 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-3-27 22:45
原机用的是TX2是R404A用的膨胀阀不?发货的说22和404阀芯是一样的,我把发过来的4#阀芯换到原机膨胀阀上 ...

阀芯是不分R-22或者R-404a的,可以通用,但阀体是不能通用的,R-404a是TS2不是TX2,TX2是R-22的,你现在是要改成加R-22冷媒吗?不要吧,R-22挂得快啊,阀体不对啊。
发表于 2014-3-28 08:13:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-28 07:25
3年前就已断定,6mm铜管有效制冷长度10-12m左右,铁管导热率低,可延长至13-15m。
你跟荣老前辈就是不认 ...

楼主说原机是用6mm的管,冻得住,他就不行,这问题出在什么地方你知道吗?100%毛细管跟冷媒的问题上,因为他换了毛细管,现在加的R-12是R-406a,不问清楚型号,一堆师傅瞎猜有何意义?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 11:53 , Processed in 0.060107 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表