一酒店热泵式空气能热水器组因为高压表的M3连接管与外壳长期摩擦穿孔,导致漏氟。
结果初步检查,判断系统还残留大部分417氟。
用封口钳带压封住高压表连管,破损处剪短,封口。
原压力表准备焊一带顶针纳子,旋入原机高压监测口。这样就不浪费里面的存氟了。
开机稳定后,测得高低压力和正常的第2系统差不多。电流偏低1A不到。
补加了一些417。
PS:期间得到版主周涛师傅的指导,在此表示衷心感谢!

2014-03-21 11.12.02.jpg

2014-03-22 15.05.22.jpg

2014-03-22 15.15.45.jpg

2014-03-22 15.16.16.jpg

2014-03-22 15.17.02.jpg

2014-03-22 16.14.17.jpg

2014-03-22 16.14.29.jpg

2014-03-22 16.15.39.jpg

2014-03-22 16.15.48.jpg

2014-03-22 16.19.00.jpg

2014-03-22 16.19.13.jpg

2014-03-22 16.56.07.jpg

2014-03-22 16.56.56.jpg

2014-03-22 16.57.08.jpg

2014-03-22 16.58.13.jpg

发表于 2014-3-23 17:08:15 | 显示全部楼层
由发红是因为进了空气。
可以不可以只要效果好就成了!
发表于 2014-3-23 20:18:42 | 显示全部楼层
周老师好     ...楼主好........还没有整过大空调
发表于 2014-3-23 21:42:15 | 显示全部楼层
多谢大家的资料,很想学习大空调。
发表于 2014-3-23 22:30:01 | 显示全部楼层
天加的产品在国产中是相当不错的。
发表于 2014-3-24 00:21:21 | 显示全部楼层
这么大的机器怎么收费呢?
发表于 2014-3-24 20:49:27 | 显示全部楼层
周老师,伊莱克斯1.5的空调开机前几分钟压缩机声音很安静,但随着时间越长声音越来越大。差不多有小型空压机那么响了。什么原因啊。 新机子,感觉制冷没有其它牌子的好。两管没有结霜。压力,电流没量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-19 07:03 , Processed in 0.066823 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表