楼主: 业余闲人

我家电压为何升到387V?

  [复制链接]
发表于 2014-3-24 08:14:12 | 显示全部楼层
领先开路,必然电压高,所谓380进户
发表于 2014-3-24 09:12:45 | 显示全部楼层
既然得知电压上升至387V,何故还要人为地造成‘意外’现状?真的无语了,晕倒。
发表于 2014-3-24 11:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
按道理把相线当零线接错,烧坏家电的也不是你一家啊。建议楼主先从进户线找到相线分支那里看有没有人动手脚,不然这个380就解释不清了
发表于 2014-3-24 11:34:34 | 显示全部楼层
供电部门全包,有这一项开支。
发表于 2014-3-24 14:32:37 | 显示全部楼层
zhoudaowu 发表于 2014-3-24 11:07
按道理把相线当零线接错,烧坏家电的也不是你一家啊。建议楼主先从进户线找到相线分支那里看有没有人动手脚 ...

同意您的看法,不光是零线开路的问题,其实这个才是最担心的,以前我遇过。
 楼主| 发表于 2014-3-25 07:10:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 业余闲人 于 2014-3-25 07:18 编辑

谢谢大家的回复,因我家是一户一表,表外是电业部门负责,已答应查验被烧毁的电器进行协商。奇怪的是为什么都过三天了,也没有别的用户申请赔偿?真怪了,又得多费口舌。再次感谢各位。
 楼主| 发表于 2014-3-25 07:29:33 | 显示全部楼层
hjc_abc 发表于 2014-3-24 09:12
既然得知电压上升至387V,何故还要人为地造成‘意外’现状?真的无语了,晕倒。

我不明白你的那句还要人为地造成意外现状的意思,干家电维修的对烧电器的味道特敏感,而后才测电压而知。
谁家里还安装电压表和报警装置?请理智,别晕倒。
发表于 2014-3-25 16:09:35 | 显示全部楼层
业余闲人 发表于 2014-3-25 07:29
我不明白你的那句还要人为地造成意外现状的意思,干家电维修的对烧电器的味道特敏感,而后才测电压而知。 ...

如果是维修人员,不但要懂得‘电’的性质,还要有清醒的头脑——安全第一。供电部门的技术鉴定也不是随意的、片面的,没有实际检测有力数据,是不会盲目赔偿的——分清责任。
提请注意:如果是违章用电(不排除其他原因)造成的安全事故,电力管理部门不但不予赔偿,还要做出相应的经济处罚和批评教育。
发表于 2014-3-25 21:12:11 | 显示全部楼层
恒翔制冷 发表于 2014-3-24 14:32
同意您的看法,不光是零线开路的问题,其实这个才是最担心的,以前我遇过。

如果找到答案确定是灾后搭线引起损坏家电的话,理应由操作电工或主事人赔偿损失,楼主不用吃这个哑巴亏。
发表于 2014-3-25 21:26:57 | 显示全部楼层
小区变压器零线开路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:59 , Processed in 0.058028 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表