电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 业余闲人

我家电压为何升到387V?

  [复制链接]
发表于 2014-3-23 17:04:36 | 显示全部楼层
我遇到过是零线断了在变压器一般都是家电的保险丝烧了
发表于 2014-3-23 17:45:27 | 显示全部楼层
三相四线供电缺零,相当于380v电源上串接有两220v用电器,你计算一下,就明白了。
发表于 2014-3-23 17:54:51 | 显示全部楼层
126219 发表于 2014-3-23 07:49
远端零线烧断,近端有另一火线搭在零上呗,进入你家的是两根相线撒

嗯,有这种可能
发表于 2014-3-23 18:51:16 | 显示全部楼层
两个火线。你接一个地线,地线做为零线。这样你发了。有两组电源了我们这380要几千元呢
发表于 2014-3-23 19:32:31 | 显示全部楼层
找供电局赔,应该不止你一家。如果只有你一家那就是人品问题。
发表于 2014-3-23 19:41:43 | 显示全部楼层
变压器中性线断了,损坏的家电可以找供电部门赔偿的。
发表于 2014-3-23 20:17:12 | 显示全部楼层
变压器端零线断路
发表于 2014-3-23 20:31:22 | 显示全部楼层
变压器零线开路
发表于 2014-3-23 20:43:12 | 显示全部楼层
零线断了,接错相线。
发表于 2014-3-23 20:50:17 | 显示全部楼层
变压器中性线的接地线开路了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:26 , Processed in 0.054127 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表