楼主: 五斤狮子头

这个东西是什么?它是不是有保护和复位功能?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-22 18:49:08 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-22 16:52
你这个模块没有接压缩机热保!应该是二次回路中的压控、油保、过流等动作,仔细检查

发表于 2014-3-22 19:12:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 19:19:50 | 显示全部楼层
经核对电路板,更正一下:11为控制输入端(内部继电器公共端),14、1为内部继电器常开和常闭端。
“非不能而不为”说的对,从你的图片上看1、2是短接的,这个模块没有起热保护作用。
发表于 2014-3-22 19:25:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-22 20:56:00 | 显示全部楼层
刚刚测绘了电路,模块内部不含复位电路。
发表于 2014-3-22 21:23:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-23 08:46:50 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-22 19:12
它运行了一天半的时间出现的这个毛病,机器温度比较高,貌似润滑不好的样子)
接线盒内装有压机过热保护器 ...

我这是一个并联机组,同这台故障机器并联的另外一台机器运行正常,两台的高低压相同,这台机器温度明显比另外一台高
发表于 2014-3-23 09:12:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-23 12:07:45 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2014-3-23 08:46
我这是一个并联机组,同这台故障机器并联的另外一台机器运行正常,两台的高低压相同,这台机器温度明显比 ...

电控柜里面的电机综合保护器动作(过压欠压  过流)通过实际测量调整!压力正常,其余保护装置过载都需要手动复位!
压缩机运行中温度过高,运行电流肯定就大!除了上述的调整,引起压缩机运行电流大的原因,你还得仔细去分析!(机械  润滑  电机等等)
发表于 2014-3-23 20:40:28 | 显示全部楼层
该模块INT69不带复位功能,测绘电路https://www.dzdu.com/thread-363271-1-1.html
带相序保护的模块INT69RCY带复位功能
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 18:04 , Processed in 0.054621 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表