在三相供电中.关于零线问题

[复制链接]
发表于 2014-3-21 19:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在三相供电中,为了使三相负载达到相对平衡,通常我们每相分别接线.当负载是单相时,要是零线断了 .会有什么后果.........
师傅在工作中遇到过没 ..............
本人很懒,只码了几个字.这是今天又遇到的维修问题,[color=Red]好在今天的设备有个接触器是直接控制的,所幸冒事
发表于 2014-3-21 19:26:51 | 显示全部楼层
零线断了 就不负载就没电了呗   如果只是断而不是搭在其他线或者铁物上  就不会有事
发表于 2014-3-21 19:29:33 | 显示全部楼层
如果零线断了,中性点电位就要发生位移了,不再是0了,引起三相电压不平衡。那么用电设备有的会欠压,不能启动,有点则会过压,严重的会烧毁用电设备。
发表于 2014-3-21 19:38:57 | 显示全部楼层
电压升高烧毁电器
发表于 2014-3-21 19:39:08 | 显示全部楼层
同意楼上意见。
发表于 2014-3-21 19:40:25 | 显示全部楼层
三相供电指三相一地,相线间为380V,一相一地为220V。当变压器地线断,零线从相线反馈过来变成380V,用户220V电器会烧坏。如果用户零线断,当用电器开关打开时,零线反馈成火线。
发表于 2014-3-21 20:03:35 | 显示全部楼层
零线断在工作及生活中都有发生的,线路老化,三相负荷严重不平衡,人为等因素都有可能导致零线断。若是支路单相零线断则负载不工作,用电笔测零火线都有电。若是干路三相零线断在有单相负荷时由于单相负荷一般很难分配到使三相负荷平衡,必然会导致某相负荷重某相轻,负荷轻的相电压会升高,重的会下降,三相负荷严重不平衡后果会很严重的,所以在三相分配时尽量做到平均。
发表于 2014-3-21 20:06:06 | 显示全部楼层
有一相高多少电压,必有一相低多少电压,我家碰到过。好在我在家,连忙关总电源,没损坏家电,正好我家是高电压,关闭电源后我和邻居说电压高近300V,邻居说他家没事,还在看电视,我和这位邻居用电是同相的,不一会他家的电视机烧了。原理上看矢量图,很好分析的,
发表于 2014-3-21 20:07:56 | 显示全部楼层
如零线断,负载没有回路,原零线变为火线,负载不工作。火线对地为220V,并不是380V
发表于 2014-3-21 20:23:31 | 显示全部楼层
三相四线制中如果只是零线断了,三根火线都没断,那负载最重的那项电压最低,是低于220的,负载最轻那根一定是高于220的,最轻负载和最重负载相差大到一定程序,轻的那相电器肯定要烧坏,如果三相基本平衡就没多大问题了,这就是:三相负载平衡可以省去零线,但是要通常情况下都是不平衡的所以零线一定要保证不断,零线上不能装开关,也不可以接保险丝。在单相使用的情况下除外。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 08:50 , Processed in 0.060796 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表