楼主: 慢下手

三匹柜机空调通电跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2014-3-16 20:15:45 | 显示全部楼层
变压器内部线圈短路或者接地漏电
发表于 2014-3-16 21:02:30 | 显示全部楼层
下掉变压器就不跳了,一插又跳,变压器输出全没插也跳
------
这句话看不懂,全没插也跳,说明不是变压器的问题
发表于 2014-3-16 21:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
代换个试机看一下跳不跳
发表于 2014-3-16 21:23:29 | 显示全部楼层
把外机线甩掉 测室内机的零火组织还有和地的阻值
发表于 2014-3-17 08:04:39 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-3-16 19:18
查一下,压敏电阻,。

    请教插变压器初级跳闸与压敏电阻有何关系?
发表于 2014-3-17 09:38:31 | 显示全部楼层
可能是用户电源插座问题,接线错误,另外看一下主板上的PTC,在变压器初级插座旁
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
下午修了一台三匹机乃,主板变压器一插下去就跳闸,拿回店里试就正常/抓狂 可能是用户电源插座问题,接线错误,另外看一下主板上的PTC,在变压器初级插座旁 回复
页面加载中...
 楼主| 发表于 2014-3-17 13:55:10 来自手机 | 显示全部楼层
下午在去修修看,修好了告诉大家
发表于 2014-3-17 13:58:24 | 显示全部楼层
應該是電源問題,加負載后調整!!
发表于 2014-3-17 14:16:40 | 显示全部楼层
换一个空开试一下吧,去年夏天遇见过这样的毛病