压缩机不启动,可能由于压力控制器或是压力开关损坏,在泄露制冷剂后,不能动作保护压缩机停机造成!需要检查!
使用氮气吹扫系统,更换过滤器,对系统进行抽空;不知道库温要求多少度?所以给不出压力多少!
发表于 2014-3-15 20:49:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:04:55 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-15 20:49
泰康活塞压机是有内置过热过流保护器的,如果压机不热,压机端子有400v,各相对地有220v,压机长时间没有动 ...

压缩机很烫大约60度 有运转感觉  有轻微抖动  无打气感觉
发表于 2014-3-15 22:09:02 | 显示全部楼层
钟氏维修 发表于 2014-3-15 22:04
压缩机很烫大约60度 有运转感觉  有轻微抖动  无打气感觉

断开高低压接口,试试吸排气,怎么就如此轻率的判断压缩机需要更换呢?
告知库温要求多少度?
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:14:47 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-15 22:09
断开高低压接口,试试吸排气,怎么就如此轻率的判断压缩机需要更换呢?
告知库温要求多少度?

库温10度  工艺口没有吸气   就好比空调压缩机窜气   吸排气都没有感觉
发表于 2014-3-15 22:22:35 | 显示全部楼层
钟氏维修 发表于 2014-3-15 22:14
库温10度  工艺口没有吸气   就好比空调压缩机窜气   吸排气都没有感觉

库温要求的温度就是10摄氏度吗(设置温度)?不是让你告诉我现在故障情况下的库温,明白没有?
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:24:58 | 显示全部楼层
设定温度2度停机  6度开机
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:25:42 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-15 22:22
库温要求的温度就是10摄氏度吗(设置温度)?不是让你告诉我现在故障情况下的库温,明白没有?

设定温度2度停机    6度开机
发表于 2014-3-15 22:55:23 | 显示全部楼层
钟氏维修 发表于 2014-3-15 22:25
设定温度2度停机    6度开机

更换压缩机前用氮气吹扫系统,干燥过滤器更换掉,焊口的就可以!
加注制冷剂前,对系统进行抽空;环境温度12摄氏度,预加注制冷剂1.5公斤左右,开机运行,气态加注!观察运行状态,压缩机回气管轻微结霜至压缩机。高压压力1-1.1MPa,低压压力0.2-0.25MPa范围内!

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 热心助人受称赞!

查看全部评分

发表于 2014-3-16 07:57:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 14:23 , Processed in 0.058121 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表