电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3105|回复: 9

求水泵控制电路图

[复制链接]
发表于 2014-3-13 20:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我要做一只控制箱,控制两台单相水泵。要求如下:能手动,自动控制,用浮球控制水位,自动时能一用一备自动切换。各位同行谁有控制图,发我一份,谢谢!
发表于 2014-3-13 20:32:09 | 显示全部楼层
现在手上没画图软件,这个图很简单。
发表于 2014-3-13 20:33:22 | 显示全部楼层
是在两个井了还是在一个井里?
发表于 2014-3-13 22:02:12 来自手机 | 显示全部楼层
整个自动的多省事啊
 楼主| 发表于 2014-3-13 22:16:12 来自手机 | 显示全部楼层
一个井,2台泵,一个浮球,一用二备,和二用一备,能一台故障另一台自动运行。一台
发表于 2015-4-16 00:10:11 | 显示全部楼层
单个控制你应该会吧,你加个三位的转换开关(手动,1用2备,2用1备)。1用时,1#的热继电器给2#起泵信号,反之依然。为防止吴动作,可以加俩时间继电器
发表于 2015-4-16 09:56:18 | 显示全部楼层
一个井,2台泵,一个浮球,一用二备,和二用一备,能一台故障另一台自动运行

个人认为一台故障另一台自动运行这点不容易做到,对故障的判断不是容易做到的。即使用上变频器也很难达到目的,(比如电源故障,或水泵机械故障引起的不上水)。个人感觉做出来也会有一定的局限性
发表于 2015-5-25 00:32:08 | 显示全部楼层
关键是如何界定正在使用的水泵的故障,建议在主泵管道加装压力感应阀,以确定主泵故障。
发表于 2015-5-25 23:29:56 | 显示全部楼层
我自己画的
QQ图片20150525232941.jpg
发表于 2015-5-25 23:33:43 | 显示全部楼层

2台水泵   一备一用     自动切换    1 泵  出问题   2 泵 自动投入运行    我以前就用这个图 做过 几批控制箱      我 刚画的 用手机拍的  不太清晰      望   高手指教