关于电动机铝线改铜线问题!!

[复制链接]
发表于 2014-3-13 08:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
RT !!到底要按什么公式计算?  
发表于 2014-3-13 08:53:57 | 显示全部楼层
D铜=0.79D铝
发表于 2014-3-13 16:53:44 | 显示全部楼层
铜线的直径乘以0.8就行
发表于 2014-3-13 21:14:46 | 显示全部楼层
铜线的直径乘以0.
发表于 2014-3-13 21:37:14 | 显示全部楼层
用铝线的截面积乘以0.8就得到铜线的截面积,再换算成铜线的线径。
发表于 2014-3-14 08:02:31 | 显示全部楼层
━╋轻描淡写 发表于 2014-3-13 16:53
铜线的直径乘以0.8就行

不是直径,是截面积x0.8
发表于 2014-3-19 07:45:59 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2014-3-19 17:55:38 | 显示全部楼层
铝线横截面积乘以0.75,就是铜线的横截面积,
发表于 2014-3-20 08:03:08 | 显示全部楼层
铝线直径X0.9.。。