冷库问题DJ55的吊风机用7.5P的压缩机能带吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:27:48 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-3-12 19:01
DJ-55大了!DD系列就可以

DJ-55用7.5P的半封闭压缩机能带得动吗?
 楼主| 发表于 2014-3-12 21:29:44 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 19:15
7.5P*0.73*3333/1.15/3.412=4650W=4.65KW,应该用DJ-4.8/30(30M2,4.8KW),用DJ-10.4/55(10.4KW),是小马拉 ...

谢谢!你给我的建议
发表于 2014-3-12 21:36:51 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 21:27
DJ-55用7.5P的半封闭压缩机能带得动吗?

-18C  DD30/6.3KW   -22C  DJ30/5.3KW
发表于 2015-2-26 17:58:41 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:09
DL吊顶冷风机参数编辑

弄个产品手册发上来可好
发表于 2015-4-15 16:01:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:02
冷凝器看是水冷或者风冷?水冷:7.5P*10000*0.76/1.07/3.412=15613W=15.6KW,风冷:7.5P*10000*0.71/1.07/3.41 ...

7.5P*10000*0.76/1.07/3.412=15613W=15.6KW,风冷:7.5P*10000*0.71/1.07/3.41 ...

请问下这些数字是什么意思  我经常看你的帖子   很羡慕你们会计算 靠数据吃饭
发表于 2015-4-15 18:01:58 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:02
冷凝器看是水冷或者风冷?水冷:7.5P*10000*0.76/1.07/3.412=15613W=15.6KW,风冷:7.5P*10000*0.71/1.07/3.41 ...

大叔你的0.76 是蒸发温度-5度吗?  0.86 是蒸发温度0度吗?  给我发个容易看懂的压焓图吧,大叔,最好你在上面描述下,让我学学行吗?
发表于 2015-4-15 18:09:02 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:26
鼠标点击>>>>>>>>

大叔0.76 是修正系数  1.07是过冷5K    1W=3.412Btu   对不对大叔
发表于 2015-4-18 07:57:15 | 显示全部楼层
期待结果。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:27 , Processed in 0.052355 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表