楼主: 46637299

冷库问题DJ55的吊风机用7.5P的压缩机能带吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:30:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:14
百度百科查的资料,可能跟各厂家的数据有些许误差,仅供参考,还是以你用的厂家资料为准。

这是厂家的的技术参数
发表于 2014-3-12 17:30:54 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 17:24
我用的是DJ-8.9/55 蒸发器他的名义排热量是8.9KW,那7.5P的半封闭压缩机完全能满足了?

14.6KW拉8.9KW,这叫大马拉小车,不合经济效应,干耗大,还要看你其他两样的匹配(膨胀阀,冷凝器)。
发表于 2014-3-12 17:34:33 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 17:30
这是厂家的的技术参数

那就以你使用厂家的数据为准,百度我也不清楚他的数据是哪一家的?
发表于 2014-3-12 17:35:54 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 17:30
这是厂家的的技术参数

不考量成本与干耗,那就用吧。
 楼主| 发表于 2014-3-12 18:11:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:35
不考量成本与干耗,那就用吧。

你帮我参考一下4.7*3.8*2.8的库,用10公分聚氨酯板,放冰极凌的库(-18到-20度),这样配可以用吗?
发表于 2014-3-12 19:01:03 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 18:11
你帮我参考一下4.7*3.8*2.8的库,用10公分聚氨酯板,放冰极凌的库(-18到-20度),这样配可以用吗?

DJ-55大了!DD系列就可以
发表于 2014-3-12 19:09:19 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 18:11
你帮我参考一下4.7*3.8*2.8的库,用10公分聚氨酯板,放冰极凌的库(-18到-20度),这样配可以用吗?

对不住,看成冷藏DL,等会再计算给你。
发表于 2014-3-12 19:15:19 | 显示全部楼层
7.5P*0.73*3333/1.15/3.412=4650W=4.65KW,应该用DJ-4.8/30(30M2,4.8KW),用DJ-10.4/55(10.4KW),是小马拉大车,能力不足,回气过热度过高,排气温度过高。
发表于 2014-3-12 19:16:13 | 显示全部楼层
冰淇淋制冷温度最好在-22C以下。
发表于 2014-3-12 19:19:17 | 显示全部楼层
4.7*3.8*2.8=46.8M3,又要计算,累啊,交给岑象伦,他挺乐意的,7.5P估计应该是够的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:35 , Processed in 0.056567 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表