宋版主请教个问题,DJ55的吊风机用7.5P的压缩机能带吗?谢谢
发表于 2014-3-12 17:02:59 | 显示全部楼层
冷凝器看是水冷或者风冷?水冷:7.5P*10000*0.76/1.07/3.412=15613W=15.6KW,风冷:7.5P*10000*0.71/1.07/3.412=14585W=14.6KW。
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:08:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 17:02
冷凝器看是水冷或者风冷?水冷:7.5P*10000*0.76/1.07/3.412=15613W=15.6KW,风冷:7.5P*10000*0.71/1.07/3.41 ...

用风冷冷凝器
发表于 2014-3-12 17:09:04 | 显示全部楼层

DL吊顶冷风机参数编辑


型 号

名义换热量

(Kw)

△t=7℃

冷却

面积

m



容积

dm

风 机

融霜电热器

重量

kg


风量

m/h

直径

Фmm

射程

m

电机

功率

w

功率

KW

电压

V


DL-1.9/10

1.92

10

1.8

1700

330

10

1×90

1.2

220

30


DL-3.2/15

3.21

15

2.9

3400

330

10

2×90

2.4

220

43


DL-4.3/20

4.28

20

3.9

3400

330

10

2×90

2.4

220

50


DL-5.5/25

5.46

25

5.0

5100

330

10

3×90

2.4

220

59


DL-8.0/40

8.02

40

8.3

6000

400

12

2×250

2.4

220

82


DL-10.6/55

10.56KW

55

11.1

6000

400

12

2×250

2.4

220

98


DL-16.3/80

16.30KW

80

16.5

12000

500

17

2×550

3.6

220

165


DL-22.4/105

22.38

105

22.7

12000

500

17

2×550

4.8

220

185


DL-27.4/125

27.42

125

26.3

18000

500

17

3×550

8.8

220

249


DL-33.7/160

33.71

160

33

18000

500

17

3×550

8.8

220

270


DL-40.0/185

40.00

185

38.5

24000

500

17

4×550

8.8

220

310


DL-45.0/210

44.96

210

44

24000

500

17

4×550

12

220

350


DL-52.9/260

52.92

260

52

24000

500

17

4×550

12

220

360


DL-67.2/330

67.25

330

66.2

24000

500

17

4×550

12

220

460


DL-83.4/410

83.43

410

82.3

30000

500

17

5×550

15

220

480






词条标签:
冷风机







词条统计

浏览次数:1214次

编辑次数:2次 历史版本

最近更新:2013-12-26

创建者:kevin4176

词条贡献榜
辛勤贡献者:

kevin4176
为词条改进贡献了复杂版本的用户,被称为辛勤贡献者  


百科消息:约“惠”众测,早春赢豪礼2013年不能不知的年度热词全景看三星堆,就在数字博物馆1元植树百度补贴,参与就有宝箱事故来临如何自救?民防馆告诉你



推广链接

昆山波英特冷气机质量可靠..
冷气机制冷速度快,更节能,操作更安全安全高效,昆山波英特智能冷..
发表于 2014-3-12 17:12:00 | 显示全部楼层
DL-55制冷量只有10.6KW,7.5P不管是水冷凝器或者风冷凝器,平均制冷量约15KW,你用风冷凝器是14.6KW,所以还是选择DL-80(制冷量16.3KW)较为合适。
发表于 2014-3-12 17:14:23 | 显示全部楼层
百度百科查的资料,可能跟各厂家的数据有些许误差,仅供参考,还是以你用的厂家资料为准。
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:24:37 | 显示全部楼层

我用的是DJ-8.9/55 蒸发器他的名义排热量是8.9KW,那7.5P的半封闭压缩机完全能满足了?
发表于 2014-3-12 17:25:51 | 显示全部楼层
4.gif
发表于 2014-3-12 17:26:37 | 显示全部楼层
鼠标点击>>>>>>>>
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:29:11 | 显示全部楼层
46637299 发表于 2014-3-12 17:24
我用的是DJ-8.9/55 蒸发器他的名义排热量是8.9KW,那7.5P的半封闭压缩机完全能满足了?

这是厂家的的技术参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:32 , Processed in 0.064410 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表