       对于我们维修电工来说,跳闸问题经常遇到,分析原因往往会忽视控制变压器的低压线圈。
         我曾经接修一台30普通老旧车床,电路非常简单,就两个接触器正反转 互锁 热继电器保护 控制变压器就接了36V照明,控制回路380V,空开是DZ47LE-63的。合闸就跳开始线路卫生做了,不轻易用的万用表也用了,主回路控制回路都没有短路或者接地现象;送电刚启动又跳闸,检查接触器没有乱跳的也没有短路的,电机线路没有短路的没有接地的,还用摇表检查了电机的相间没有短路和断路,绝缘也是好的;再送电检查没有问题运行五分钟又跳闸,期间我钳了三相电流平衡好的电流也在额定范围。控制变压器保险2.5A没有断正常,摸摸铁芯线圈也只是微微的热,而且每次开机照明灯泡都正常发光。连续送电两次都是开机五分钟左右就跳,心痒痒的静下来分析原因。发觉变压器输出端子有发热的痕迹,而且输出没有熔断器保险,拆掉一根照明线再送电试车,就不跳闸了。最后我检查到照明灯头,拆开灯头发觉里面铁屑油污堆满了,发热烧的连线都分不开。最后换了灯头,接上被拆掉的照明线,试车一切正常。
       维修结束后,分析,照明灯泡内短路,控制变压器低压线圈电流过大发热破坏了绝缘而漏电,引起的DZ47LE_63跳闸。私营小厂的老总看见机器能用了就不管,也不同意我更换变压器。也许哪天照明短路了还会有跳闸现象发生。管他呢,收钱走人就是。
       我也遇到一个6.3V指示灯泡短路整机无法启动的例子,比起这个36V照明跳闸更细微。还是虚心静心分析,往往会少走许多弯路。在这里我不敢说有什么维修经验只能说有些维修经历罢了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
gf2133 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-3-4 14:47:10 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验.
发表于 2014-3-4 14:53:56 | 显示全部楼层
旧的设备,什么故障都有可能发生。
发表于 2014-3-4 14:58:01 | 显示全部楼层
     謝謝经验分享
发表于 2014-3-4 15:13:56 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2014-3-4 15:15:37 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2014-3-4 16:22:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-3-4 22:35:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,记得前段时间本人也碰到过类似情况,学习了
发表于 2014-3-5 08:21:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,
发表于 2014-3-5 09:36:59 | 显示全部楼层
  謝謝经验分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 14:19 , Processed in 0.061407 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表