通信基站空调维护人员来讨论

[复制链接]
发表于 2014-3-6 20:33:53 | 显示全部楼层
我是给移动基站装新机的。
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-3-6 20:17
我做了快20年了。以前移动联通电信都修,忙不过来,去年没做电信。整个夏天是天天跑基站,有时半夜都要 ...

没那么严吧。
 楼主| 发表于 2014-3-6 22:55:57 来自手机 | 显示全部楼层
今天去移动机房修空调。第一台是台海信72单冷柜。压缩机坏。铜帽列。外风机固定架震短。。真是事多。倒腾几个小时才好
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
今天修的第二个是台松下72单冷柜。压机坏。放氟。喷出来的不像平时那样喷油。平时最多喷油较黑系统比较脏。这台机器喷出来的是小圆块状东西。。果断不修了。换空调吧
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
今天修的第三台也是台松下的。单冷三匹柜。压机坏。拆开外机一看。临时的维修人员就是不靠谱。外机主板没了。直接从内风机处接跟线控制外机交流接触器。压机就通电工作。也不知道咋想的。不知道三相压机不接相续保护就会完蛋嘛。没法。换压机。加装相续保护器。内版恢复。加氟。正常
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
今天修的第四台还是一台三匹松下单冷柜机。故障是。漏氟。铜帽漏更换拍空冲氟。一直负压
发表于 2014-3-6 23:53:26 | 显示全部楼层
联通的飘过
 楼主| 发表于 2014-3-7 21:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
天赐淡雅香 发表于 2014-3-6 20:33
我是给移动基站装新机的。

你在哪个地方
发表于 2014-3-7 22:38:23 | 显示全部楼层
你们都是哪里的啊  我是聊城的
发表于 2014-3-7 23:37:22 | 显示全部楼层
基站的空调都是累死的,全是单冷机。压缩机1年1换。