楼主: 18090800192

关于空调抽真空的问题?

[复制链接]
发表于 2014-3-2 21:01:00 | 显示全部楼层
是的有好多三菱都用R22
发表于 2014-3-2 21:02:58 | 显示全部楼层
    排空有剩余空气和水分,抽空就好些。
    前几年我们就安装过用410a制冷剂的定频空调。
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-3-2 20:56
只能说在410a制冷剂运用之前所有品牌的变频空调都是用R22的。

师傅,我想问变频空调移机是否非德抽真空?
发表于 2014-3-2 21:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
按规定操作没有坏处
发表于 2014-3-2 21:22:14 | 显示全部楼层
美的早期的交流变频空调是用R22的!
发表于 2014-3-2 21:32:48 | 显示全部楼层
18090800192 发表于 2014-3-2 21:03
师傅,我想问变频空调移机是否非德抽真空?

    抽空能排除系统内的空气和水分,这二者对410a空调的效果影响较大;再者此种空调不像R22的空调,新机厂家就多充了制冷剂在外机里(如挂机就多充了50g供排空使用);还有就是410a是二组份的,呈气态时,其中一组分气化多一些,你排空时排出的是气态,这样就破坏了原组分的百分比,就会影响空调效果。410a空调一般缺制冷剂时,最好是放光、抽空、定量加,也是这个道理。

评分

参与人数 1威望 +3 幽默 +2 收起 理由
广荣家电 + 3 + 2 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-3-2 21:43:49 来自手机 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2014-3-2 21:32
抽空能排除系统内的空气和水分,这二者对410a空调的效果影响较大;再者此种空调不像R22的空调,新机 ...

貌似理解了?是不是410的制冷剂成分不同,不抽真空用排空法,410里的成分比重就不同了?固尔就会印象空调效果?
发表于 2014-3-3 09:11:28 来自手机 | 显示全部楼层
410是两种制冷剂按比例配好的,如果排空会影响比例,效果不好,,
发表于 2014-3-3 15:40:03 | 显示全部楼层
如果还是不解   下一台就不抽看看是什么后果
发表于 2014-3-3 16:29:13 | 显示全部楼层
41o为什么要抽真空,最简单的说,就是41O会和空气起化学反应
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:48 , Processed in 0.055409 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表