楼主: 少科制冷

五匹排管冷库机组制冷超慢

[复制链接]
发表于 2014-3-12 12:14:22 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2014-3-12 12:11
看过你的帖子和回复,有很多值得我学习的地方,以后请多多关照

不用讲客套话,修好了是怎麽修的?
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:17:06 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 12:14
不用讲客套话,修好了是怎麽修的?

就我上面说的,去掉一台散热风扇,高压上去了,温度降的也就快了
发表于 2014-3-12 12:21:14 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2014-3-12 12:17
就我上面说的,去掉一台散热风扇,高压上去了,温度降的也就快了

这样搞也可以,方法不同,用意相同,提高高压压力,减少过冷度。
发表于 2014-3-12 12:28:46 | 显示全部楼层
这个案例应该让你学到一些东西吧?冷凝器不是越大越好,要学会设计冷凝器,必先学会看厂家资料。
发表于 2014-3-12 16:15:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-12 16:54:23 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-12 16:15
冷凝器不是越大越好,下一句是:低气温下,不控制散热量,冷凝温度与高压压力越低,制冷效果就越差

谁准你加(冷凝温度与高压压力越低,制冷效果就越差)这段话的?程度的差别就在如此,过冷度你听不懂吗?冷凝器设计不留余量或者余量过小,都不会有问题的,内地的冷冻食品要是如你说的要先预冷(预冷-5C以下),就不必留有余量或者余量可以减少(估计10%就够了)。我这里很多都是温体肉入库,所以余量要大(30%~40%),Are you understand?
发表于 2014-3-12 17:35:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-12 17:43:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-12 17:35
冷凝温度32度,液管温度28度左右时,它的过冷度是3-4k,
如果冷凝温度与液管温度低于上述值,就谈不上你 ...

你是皮又痒了难耐了吧?你不觉得你的逻辑为何老是出错吗?最近就好几个例子,不是靠调节冷凝压力修好的,那是因为每个人用的冷凝器大小不一,各有各的套路,南拳北腿各显神通,所以才会有的出问题却不靠调节冷凝压力解决,有的不得不调节解决,我敢这么说也没几个知道自己的冷凝器到底要不要调节,反正道听涂说,跟着别人用就对了,而人的经验却是最不定的,谁也不屌谁。
发表于 2014-3-12 17:48:33 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-12 17:35
冷凝温度32度,液管温度28度左右时,它的过冷度是3-4k,
如果冷凝温度与液管温度低于上述值,就谈不上你 ...

这也是你老是拿出报纸那套理论,很大多数人不认同,因为跟自己的切身经验兜不上,这就跟每个人使用的冷凝器大小有关,有的余量过大,有的余量小(过冷度小)。
发表于 2014-3-12 17:50:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:32 , Processed in 0.054742 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表