楼主: 少科制冷

五匹排管冷库机组制冷超慢

[复制链接]
发表于 2014-3-3 14:37:16 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-2 14:46
争论了多年了,我还以为就是打死也不认可本人的观点呢。
您老承认散热量过大,在秋冬季节会对制冷效果 ...

比河马皮还厚,精辟!!
发表于 2014-3-3 16:20:13 | 显示全部楼层
学制冷第一招,先学会如何正确充填。
发表于 2014-3-4 21:08:14 | 显示全部楼层
这样改,即便到了夏天也是不可取的方法,水池水不流动,你也休想正常使用。何况现在环温还零下3度,想法不可取!换与之匹配的冷凝器
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:04:21 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-2 12:58
看视窗,满液(无气泡)是堵,不满液(有气泡)是冷凝器过大。

五匹排管冷库机组夏天用时散热面积不足

冷凝器设计也是一个大课题,到现在还没真正搞懂,到底设计标准是甚么
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:05:25 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-2 13:14
把水中的3圈铜管先截断不用,重新抽空充填冷媒,把视窗补成满液状态(无气泡),等制冷温度不再下降,再重新 ...

谢谢大师们发表你们的意见,少科学习了
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:06:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-2 14:46
争论了多年了,我还以为就是打死也不认可本人的观点呢。
您老承认散热量过大,在秋冬季节会对制冷效果 ...

各有各的妙招,能把温度降下来,才是硬道理
发表于 2014-3-12 12:06:38 | 显示全部楼层
少科制冷 发表于 2014-3-12 12:05
谢谢大师们发表你们的意见,少科学习了

修好了??????????
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:09:55 | 显示全部楼层
现在用着呢,断掉了一台散热风扇,温度会下降了,听膨胀阀也有急促的流动声了,先前听到的只是流水声
发表于 2014-3-12 12:10:55 | 显示全部楼层
要是修好了,怎麽修的?这才是重点。
 楼主| 发表于 2014-3-12 12:11:59 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-3-12 12:06
修好了??????????

看过你的帖子和回复,有很多值得我学习的地方,以后请多多关照
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 02:42 , Processed in 0.069236 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表