五匹排管冷库机组制冷超慢

[复制链接]
发表于 2014-3-2 11:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
五匹排管冷库机组夏天用时散热面积不足,半月前在水池中又外盘了三圈22铜管,试机时发现高压只有0.5兆帕,低压0.03兆帕,加氟后压力也不会上升,半小时才能降一度。没改之前制冷正常零下十到零下十八度只需半个小时。请师傅们分析一下原因,难道是散热太好了,当时室外温度零下三度
发表于 2014-3-2 12:16:13 | 显示全部楼层
可能是堵了
发表于 2014-3-2 12:22:25 | 显示全部楼层
膨胀阀查查看
发表于 2014-3-2 12:58:07 | 显示全部楼层
看视窗,满液(无气泡)是堵,不满液(有气泡)是冷凝器过大。

五匹排管冷库机组夏天用时散热面积不足


应该是补F过多造成的,而且是在冬天补的F。
发表于 2014-3-2 13:08:03 | 显示全部楼层
冬天气温低,冷凝器设计过大,又没做高压调控,造成高低压力都低,视窗不满液,制冷差,直觉靠补F提高压力,温差扩大,过冷度增加,一到夏天气温升高,温差减少(冷凝温度与环温之差)冷凝器变成散热不足,一到冬天又怕液击(排气的容积效率降低),制冷变差,恶性循环。
发表于 2014-3-2 13:14:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-3-2 13:25 编辑

把水中的3圈铜管先截断不用,重新抽空充填冷媒,把视窗补成满液状态(无气泡),等制冷温度不再下降,再重新观察视窗,要还是呈现满液,放点F直到气泡产生立即关闭,之后再慢慢补成满液立即关闭停止补F,这样就OK了,压力调控最好要做,否则没完没了。
发表于 2014-3-2 13:24:34 | 显示全部楼层
学制冷第一招,先学会如何正确充填。马步不稳,楼跟着歪。
发表于 2014-3-2 14:46:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-2 14:57:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-2 16:30:11 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-2 14:46
争论了多年了,我还以为就是打死也不认可本人的观点呢。
您老承认散热量过大,在秋冬季节会对制冷效果 ...

少往自个脸上贴金了,你看问题有我明白吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 20:48 , Processed in 0.059456 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表