今天修的冷库温度降到-18度就降不下来师傅帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2014-5-4 08:08:08 | 显示全部楼层
看一看。。。
发表于 2015-2-17 16:34:15 | 显示全部楼层
不抽真空就加氟吗 很不专业
发表于 2015-2-18 08:53:31 | 显示全部楼层
找不到抽真空口?请问兄弟你怎么加的氟呀?
发表于 2016-2-11 21:00:20 | 显示全部楼层
遇到制冷系统系统有漏点,补焊后,必须抽真空!在你补焊的同时,你肯定收氟,要不你没法补焊,同时检查膨胀阀过滤网,是否脏堵!顺便清洗一下。有漏点系统肯定有空气混入,造成制冷效果差!我修过一次商场冷链,压缩机管道破裂,造成漏氟,漏油,压缩机卡缸。此机组还在质保期内,售后来更换配件(当时)修好后走人。过了两天后出现冰堵现象!我去把氟放掉后(当时没有收氟装置),在高压侧加装一个大的过滤器(卓尔放4芯的那种),进行系统脱水后,故障排除。
发表于 2016-2-11 23:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习!应该在加点儿氟就好了
发表于 2016-2-12 18:43:53 | 显示全部楼层
路过学习的!!!
发表于 2016-2-21 10:51:42 | 显示全部楼层
你是在下开管道焊接的过程中把空气带到管道里边了吧,你在焊接好后就应当想法把管道内的空气排尽,你也可以把法门打开点用氟顶走空气或想法用真空泵抽掉。
发表于 2016-2-24 09:36:02 | 显示全部楼层
学习~最后的解决方法呢?