今天修的冷库温度降到-18度就降不下来师傅帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2014-2-27 11:29:46 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-26 21:56
要是满液的话,想偷懒不想拆,膨胀阀可以略为调大一点,这是取巧的方法,我夏天忙不过来时,都先这样处理。 ...

好吧,学生已百度自学成才,不用麻烦师傅了
发表于 2014-2-27 11:47:18 | 显示全部楼层
你补焊后不排空不抽空,会直接影响效果的。
发表于 2014-2-27 15:19:55 | 显示全部楼层
他说开机漏佛,应该是低压管轻微漏气,应该说进空气了
发表于 2014-2-27 21:10:33 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-27 10:24
色环是啥子样子的啊?能拍张图看下吗?

在楼主照片裡,在过滤器后方的圆圈,你点击放大可以看出圆圈外围有两个色环(绿色与黄色),视窗中心点有辨识的圆点,绿色就是正常乾燥,黄色表示系统有水分,也有在两个色环的内圈再有一个辨识色环,同样绿色正常,黄色有水分。
发表于 2014-2-27 21:15:13 | 显示全部楼层
277713141 发表于 2014-2-27 10:24
色环是啥子样子的啊?能拍张图看下吗?

214039z4224jf1jwid4wqf.jpg
发表于 2014-2-27 23:17:41 | 显示全部楼层
氟不够,要加氟,电流是否正常。
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:37:32 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅指点,已修好,是少氟了。
发表于 2014-3-2 12:49:55 | 显示全部楼层
氟加的挺多压缩机回气都有些结霜

回气管都结霜了还补f啊,靠补f提高压力后患无穷(冬天怕液击,夏天怕高压过高),
为何一个简单看视窗的动作不做呢?仔细看你的视窗,感觉像似不满液,做冷凝压力控制才是正途。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
力博特 + 1 这次得支持你一次,判断准确。

查看全部评分

发表于 2014-3-5 12:44:02 来自手机 | 显示全部楼层
等机器停的时间久点,可以从机器最高的位置放空气,就是不知道有维修口没
发表于 2014-4-9 14:20:21 | 显示全部楼层
路过学习的!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 02:07 , Processed in 0.062496 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表