今天修的冷库温度降到-18度就降不下来师傅帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2014-2-26 22:43:15 | 显示全部楼层
去的时候是有一条铜管漏氟,开机漏,停机一会儿就不漏了
系统高压侧选择的是放氟补焊,不排除进空气与放氟结霜处化霜后系统进水。如果前面的可能排除,还有就是放氟的量不知道应该补加多少,补加的量有问题  
发表于 2014-2-26 22:59:59 来自手机 | 显示全部楼层
看机子电流正不正常,
发表于 2014-2-27 07:03:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-27 07:07:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-27 07:32:27 | 显示全部楼层
学习了,觉的该清虑网了。
发表于 2014-2-27 09:54:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-27 10:08:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2014-2-27 10:10:51 | 显示全部楼层
843509526 发表于 2014-2-26 21:43
原机设定-20度停机,可降到-18度就下不来了,去的时候是有一条铜管漏氟,开机漏,停机一会儿就不漏了,补焊 ...

氟少了点,在加点
发表于 2014-2-27 10:24:16 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-26 22:13
视窗也有色环可辨识冷媒的乾度,绿色是正常(乾的,dry),黄色是湿的(wet),偏黄就是有堵的可能性高。

色环是啥子样子的啊?能拍张图看下吗?
发表于 2014-2-27 11:08:03 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-2-26 21:56
要是满液的话,想偷懒不想拆,膨胀阀可以略为调大一点,这是取巧的方法,我夏天忙不过来时,都先这样处理。 ...

老师说的过冷度到底是个啥意思?教教我