为什么三相电只有一根火线可以使用

[复制链接]
发表于 2014-2-25 14:58:05 | 显示全部楼层
会有合适的 发表于 2014-2-25 14:44
请问应该买什么养的额三相漏电开关呢?比如什么型号和参数

主要看你家三相电机大小,因为家庭不可能用三相电的,估计你家开厂的吧,再加上家庭用电再富裕点就行,牌子用正泰
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:07:44 | 显示全部楼层
糊涂小市民 发表于 2014-2-25 14:58
主要看你家三相电机大小,因为家庭不可能用三相电的,估计你家开厂的吧,再加上家庭用电再富裕点就行,牌 ...

我这里没有三相电机,我这里是做旅馆的,全部是空调和照明。我想让三根火线负载平衡。现在是只有一根火线在使用,其余两根没有使用,我怕不安全。
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:08:39 | 显示全部楼层
糊涂小市民 发表于 2014-2-25 14:49
他是说用电器的回路电,使得漏电保护器零线和L1之间有电流差,促使漏电保护器动作

不好意识,我还是不懂你们这些专业术语。
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:09:26 | 显示全部楼层
糊涂小市民 发表于 2014-2-25 14:49
他是说用电器的回路电,使得漏电保护器零线和L1之间有电流差,促使漏电保护器动作

为什么漏电保护器零线和L1之间有电流差
发表于 2014-2-25 15:21:42 | 显示全部楼层
根据负载大小选一个三相四线漏电开关就可以
 楼主| 发表于 2014-2-25 15:32:06 | 显示全部楼层
wsdwww 发表于 2014-2-25 15:21
根据负载大小选一个三相四线漏电开关就可以

是不是装了三相四线漏电开关,就三相电都可以使用了?
发表于 2014-2-25 15:35:45 | 显示全部楼层
是的,你现在装的是单相漏电开关吧
发表于 2014-2-25 19:02:47 | 显示全部楼层
会有合适的 发表于 2014-2-25 15:09
为什么漏电保护器零线和L1之间有电流差

L1和N接进漏电开关的话,由于你用L2作火线,电流经L2经用电器入N,那么L2与N 电流相等,L1电流与N 电流已经不相同了,只要L1与N 电流不同,两者之间有电流差(两个数值相减不等于0,就会使漏电保护器动作
发表于 2014-2-25 19:54:20 | 显示全部楼层
因为你说的有可能L1和N在同一漏电器上,如用另外两相使用的电器N回路不一致就会产生漏电保护,你选用三相四线制的漏保护就不会出现这样的问题了
发表于 2014-2-25 20:34:29 | 显示全部楼层
会有合适的 发表于 2014-2-25 15:07
我这里没有三相电机,我这里是做旅馆的,全部是空调和照明。我想让三根火线负载平衡。现在是只有一根火线 ...

你这个问题是找个电工,把你旅店的空调;照明等负载均匀的分三路,这样三相电就均匀了,断路开关选用三相四线制的。就如:1号房的空调接在A相;2号房空调接在B相;3号房空调接在C相;4号房空调接在A相;5号房空调接在B相;6号房空调接在C相上,依次类推就可以了呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:46 , Processed in 0.056826 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表