楼主: 后学常涛

变频恒压供水怎样做?

[复制链接]
发表于 2014-3-1 12:57:57 | 显示全部楼层
管道泵最适应
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:52:16 | 显示全部楼层
管道泵可以抽地下80米深处的水吗?
发表于 2014-3-3 21:34:19 | 显示全部楼层
用压力表加一个变频`用变频器里面的多段速功能 是很好实现恒压共水的啊!
发表于 2014-3-4 13:18:39 | 显示全部楼层
用一个压力罐+压力变送器+变频器+潜水泵=恒压供水。变频器要带PID设置的。
发表于 2014-3-30 22:08:35 | 显示全部楼层
在主管道上加装压力容量器?加远程压力表
发表于 2014-3-30 22:08:55 | 显示全部楼层
在主管道上加装压力容量器。加远程压力表
发表于 2014-3-31 08:43:16 | 显示全部楼层
后学常涛 发表于 2014-2-21 20:50
是小厂矿二楼办公室供水,夜间不用水(下班停泵),白天要求恒压供水,只是不知道变频器怎样采集水压信号 ...

变频器+远传表足够,变频器选择水泵负载,按需要水压设置好PID即可
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:43:27 | 显示全部楼层
dzmer 发表于 2014-3-31 08:43
变频器+远传表足够,变频器选择水泵负载,按需要水压设置好PID即可

简单明了!感恩师傅慈悲指导!多谢!!!
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:45:24 | 显示全部楼层
姜志国 发表于 2014-3-30 22:08
在主管道上加装压力容量器。加远程压力表

师傅!什么是压力容量器?谢谢!
发表于 2014-3-31 22:47:13 来自手机 | 显示全部楼层
顺达家维BU 发表于 2014-2-21 20:54
想学技术呢就用变频器,想给公司省钱呢就用无塔压力罐供水就可以了。

请问无塔压力罐供水原理是...?