10千瓦的电锅炉220V总烧空开?

[复制链接]
发表于 2014-2-12 11:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用电采暖,安装了10千瓦的电锅炉220V总烧空开60A的,有经验的给指导一下。
发表于 2014-2-12 11:31:49 | 显示全部楼层
加大100安

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2014-2-12 11:55:38 | 显示全部楼层
10KW的负载它的启动电流较大,用普通的空气开关直接启动容易坏触点。可以用负荷开关或用接触器起动较好。 也可以买个西门子63A的空气开关应该没问题。
发表于 2014-2-12 11:59:21 | 显示全部楼层
60*220=13200W=13千W,看似够,实际配空开要最小100A的。
发表于 2014-2-12 12:16:30 | 显示全部楼层
功率余量小,换上100a的
发表于 2014-2-12 19:06:22 | 显示全部楼层
启动瞬间电流大于60A.换大一电的
发表于 2014-2-14 09:04:12 | 显示全部楼层
不知你用了多久坏的,应该换100A的断路器。
发表于 2014-2-15 12:45:14 | 显示全部楼层
空开要有一定余量,你的空开有点小。
发表于 2014-2-15 17:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
空开容量应是设备额定容量的两倍
发表于 2014-2-15 22:18:07 | 显示全部楼层
空开容量应是设备额定容量的两倍