楼主: 业余闲人

闪烁的日光灯

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-9 09:30:34 | 显示全部楼层
真实的自我 发表于 2014-2-8 22:04
这个问题我也遇到过,不过我的是两线也闪烁,困扰我接近两年,最后终于生气了把墙刨了,线全刨出来了,终于 ...

哥们,那时刚装修好入住的,牵扯到墙面、地板,都是银子,能挖么。
发表于 2014-2-9 10:18:03 | 显示全部楼层
把控制线换成另一根试下!
发表于 2014-2-9 11:40:57 | 显示全部楼层
业余闲人 发表于 2014-2-9 09:26
请问版主在电子镇流器前并接电容或电阻可行吗?

在线路已经定局的情况下,可试一下在灯的进线端加多一个小型220V变压器(并联)来吸收,也可以并联电阻来吸收,但要反复试验,除非你能测量出分布电容有多大,才能算出需要并联多大的电阻和变压器
发表于 2014-2-9 13:29:54 | 显示全部楼层
在不更换电子整流器的情况下,楼主只要在整流器电源输入端并接一个103电容或几兆的电阻就行。如果在电路板的整流滤波电容两端接电阻更佳。此故障是一感应电压或电流至电路板上的整流滤波后电容两端慢慢会有上升到差不多两百伏后灯闪,然后电压跌落又慢慢上升。
 楼主| 发表于 2014-2-9 20:32:29 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2014-2-9 11:40
在线路已经定局的情况下,可试一下在灯的进线端加多一个小型220V变压器(并联)来吸收,也可以并联电阻来 ...

谢谢回复,我找时间实验一下。
 楼主| 发表于 2014-2-9 20:33:08 | 显示全部楼层
海维 发表于 2014-2-9 13:29
在不更换电子整流器的情况下,楼主只要在整流器电源输入端并接一个103电容或几兆的电阻就行。如果在电路 ...

谢谢回复。
发表于 2014-2-10 14:29:56 | 显示全部楼层
好象只有换整流器解决,我也有在整流器前并个390K的电阻解决。个人估计是线路感应来的电流,电容累积后会一段时间日光灯会闪一下。
发表于 2014-2-12 13:01:16 | 显示全部楼层
鸿屠糊涂 发表于 2014-2-8 20:32
左边的没有右边的实用吧  左边的两个开关如果一个是上半部连接,另一个是断开状态的话,灯泡还会亮吗?

好好研究一下双控所用的开关吧!
发表于 2014-2-12 13:18:07 | 显示全部楼层
把好房间灯拆过来这边试一下没有?
 楼主| 发表于 2014-2-12 14:01:10 | 显示全部楼层
asqwa 发表于 2014-2-12 13:18
把好房间灯拆过来这边试一下没有?

谢谢关心,我用新灯换过,故障不变。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 13:17 , Processed in 0.053206 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表