只要闭合启动按钮电机没启动就跳闸

[复制链接]
发表于 2014-9-20 20:31:49 | 显示全部楼层
用手机照个像上来。。
发表于 2014-9-22 21:59:20 | 显示全部楼层
电机保护器,交流接触器坏
发表于 2014-9-23 18:18:49 来自手机 | 显示全部楼层
这是典型的短路故障。查查控制回路吧
发表于 2014-9-23 19:10:59 | 显示全部楼层
先分清是漏电保护还是过流保护,可用摇表测接触器的输出端判断接触器以后的线路和电机有无漏电,过流可看接触器的触点跳火是否严重,过流严重时可烧坏接触器触点;再是接触器接了自保,自保触点接触不良接触器不能自保,如按住启动按钮不放能工作为自保触点接触不良。
发表于 2015-1-15 23:27:05 | 显示全部楼层
先在热继电器那里把接电机的三条线拆了,开启动按钮,如果跳闸,查控制线路,如果正常就把线接回去试验。调闸的话就查电机进线和电机,电机故障多是线圈碰了外壳,要拉出去维修
发表于 2015-1-16 12:58:26 | 显示全部楼层
电机综合保护器保护功能临时解除试机
发表于 2015-1-17 14:47:21 | 显示全部楼层
有图最好,可能是接地了,你最好仔细的查一下,
发表于 2015-1-29 21:57:28 | 显示全部楼层
路过
发表于 2015-1-29 23:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
保护器的线接错了就这样
发表于 2015-1-30 10:39:32 | 显示全部楼层
看看过载保护器