楼主: 悠然自在

只要闭合启动按钮电机没启动就跳闸

[复制链接]
发表于 2014-8-15 18:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
电子军 发表于 2014-2-7 09:49
把负荷去掉,先试控制端,正常以后再接负荷。

电机可能有问题。
发表于 2014-8-16 18:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
接触器输出端与电机之线路有对地可能,用万能表测就知分晓
发表于 2014-8-16 21:10:12 | 显示全部楼层
看看控制线路接错没有
发表于 2014-8-17 10:42:08 | 显示全部楼层
如果是漏电保护跳可能是电机或线路。
发表于 2014-8-17 18:29:16 | 显示全部楼层
可能是保护器埙坏
发表于 2014-8-18 14:05:53 来自手机 | 显示全部楼层
1.主线路短路。2.电机坏
发表于 2014-8-18 16:09:47 | 显示全部楼层
电机综合保护器有故障。
发表于 2014-9-16 15:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
接触器没自保吧
发表于 2014-9-16 21:43:44 来自手机 | 显示全部楼层
大家把该说的都说了,楼主失踪了,
发表于 2014-9-20 20:17:20 | 显示全部楼层
保护器定值给小了,不用摇表,别想复杂了。