只要闭合启动按钮电机没启动就跳闸

[复制链接]
发表于 2014-2-8 20:26:24 | 显示全部楼层
如果控制回路没有漏电保护,也可能是电动机短路测量一下就知道了
发表于 2014-2-8 20:37:43 | 显示全部楼层
控制电路  和负载电路分开判断   确定后就好处理了
发表于 2014-2-13 15:42:12 | 显示全部楼层
   电机有没问题,下了负载,看看还跳不跳,不跳电机坏
发表于 2014-2-15 17:16:44 | 显示全部楼层
如果是点动机综合保护器的话,就查接线吧。
发表于 2014-2-19 10:32:41 | 显示全部楼层
交流接触器出线处有短路或是电机短路
发表于 2014-2-20 17:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
你既然用别的控制盘运行正常,显而易见是控制盘的事了
发表于 2014-2-20 18:48:56 | 显示全部楼层
你这是什么启动方式,是直接启动还是星三角启动方式。
发表于 2014-2-20 21:25:42 | 显示全部楼层
电机短路了
发表于 2014-7-7 12:00:04 | 显示全部楼层
跳的是控制线路的空开,还是主回路的空开,应说明白。那一路跳就检查那一路。包括走线是否正确,绝缘是否良好,器件是否损坏。
发表于 2014-8-13 11:10:45 | 显示全部楼层
回路上有空开吗,如果电机功率大,启动电流也就大,空开电流容量小就会跳,我就遇到过,换一大的就ok