楼主: 茅厕蹲

一次电自动开水器诡异故障检修

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-2-10 09:39:01 | 显示全部楼层
cyl519 发表于 2014-2-9 11:26
如果在开水器的外壳接上保护接地就更好了。

说得对,最好是独立安装漏电保护器。但是很多单位老板为了节省开支,只装一台总的漏电保护器,可想而知这样的结果是只要有任何一条线路、一台设备出现漏电就会跳总闸。工作中的机器特别是电脑之类设备就会倒霉啦!
发表于 2014-3-9 12:12:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-29 21:17:12 | 显示全部楼层
学习了………
发表于 2014-6-29 23:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
最后把电箱移到别处。
发表于 2014-8-1 09:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司热水器外壳接地并且加装漏电保护
发表于 2014-8-1 10:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
维修就是维护修理,尤其遇到使用时间较长的设备特别要注意小问题,否则要吃大亏。
发表于 2014-8-3 08:14:10 | 显示全部楼层
往接触器漏水是热水器通病。
发表于 2014-9-7 23:22:09 | 显示全部楼层
楼主真是一个合格的电工,责任心强,安全意识强,咱替农民工谢谢你啦!
发表于 2014-9-8 10:15:13 | 显示全部楼层
学习了,故障真隐蔽
发表于 2014-9-9 09:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
我们的都是接地,不接地不用。想想如果电死人那责任多大啊