15匹都灵水冷机组冷凝器进水怎么办?

[复制链接]
发表于 2014-1-23 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位大师,15匹都灵水冷机组冷凝器爆管进水,换冷凝器后怎么把系统水分排空?
发表于 2014-1-23 20:42:28 | 显示全部楼层
不好弄,压缩机还可能会坏
就前些天一台两匹的空气能热水器也是进水了,搞了三天,冲管,加热过虑。最后还是放弃,血本无归
发表于 2014-1-23 21:08:23 | 显示全部楼层
冬天不会弄  水份不好搞干净
发表于 2014-1-25 00:18:16 | 显示全部楼层
拆解,烘干,吃住用户家一星期能搞定
发表于 2014-2-2 00:37:50 | 显示全部楼层
氮气冲 f冲  加干燥过滤器多换干燥剂 要要耐心