扬子一匹半挂是空调不制热,制冷正常,制热时外机压缩机启动正常,风机正常,电容正常啊,压缩机和四通阀供电正常,就不制热,这是不是四通阀坏了
 楼主| 发表于 2014-2-8 13:18:17 | 显示全部楼层
感谢8楼  感谢大家帮忙,此故障就线圈引起,按照8楼说的我去调试,结果是线圈的问题。再次感谢大家
发表于 2014-1-23 09:40:29 | 显示全部楼层
现在的天气那有制冷不正常的。吹风就对了。
发表于 2014-1-23 10:11:22 | 显示全部楼层
制热模式下,把四通阀线拔一根又换向的声音吗
发表于 2014-1-23 10:58:44 | 显示全部楼层
不制热不一定就是四通阀坏了。也可能是四通阀线圈坏、排除四通阀线圈,再听四通阀是否可以换向、如果听不到换向声音;再判断四通阀坏!
发表于 2014-1-23 11:08:28 | 显示全部楼层
看来换向不好了
发表于 2014-1-23 11:12:03 | 显示全部楼层
太多可能了,问题描述不具体。和用户问的没多大区别……
发表于 2014-1-23 11:51:59 | 显示全部楼层
仔细检查运行压力、电流等通过这些数据再进一步分析。
发表于 2014-1-23 12:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
同意4楼说法
 楼主| 发表于 2014-1-23 17:12:18 | 显示全部楼层
lei1320556602 发表于 2014-1-23 10:58
不制热不一定就是四通阀坏了。也可能是四通阀线圈坏、排除四通阀线圈,再听四通阀是否可以换向、如果听不到 ...

晚上去试一下。。
发表于 2014-1-23 20:40:30 | 显示全部楼层
基本问题都搞不清楚,不是用户的话就是只会安装不会维修了